看到一张贴:“负荷为30kw,得出的电流为78A”;我认为如果是三相供电,电流应该为30/1.732/0.38=45.7A,若为单相供电,电流应该为30/0.22=136.4A;请问,他的电流78A是怎么来的
看到一张贴:“负荷为30kw,得出的电流为78A”;
我认为如果是三相供电,电流应该为30/1.732/0.38=45.7A,
若为单相供电,电流应该为30/0.22=136.4A;
请问,他的电流78A是怎么来的
22楼
它可能是多个小功率的设备总功率是30KW,这样一来它的功率因素和效率就会比较低,电流比较大
回复
23楼
单相380的就是30/0.38吗?
回复
24楼
回复
25楼
再乘以1.3,取整定电流值78A,刚刚好,是不
回复
26楼
如果是电梯的话就有这个可能
回复
27楼
单相没有需要系数?
你短时工作制的不是都要换算到25%的暂载率么
回复
28楼
得考虑负荷类别,是一个设备还是一个总箱体,再考虑需要系数,还有功率因数,再计算.
回复
29楼
当负载为两相供电时如380V的电焊机,它的电源侧接入的两根相线。其实还应该考虑负载的功率因数。因为一般交流电焊机的功率因数是较低的。如BX1-400《工业与民用配电设计手册》(第三版)P745。
回复
30楼
说了半天,楼主这个负荷是什么档东西吗?说来大家看看吗,要不有个图片什么的传上来看看嘛