看到一张贴:“负荷为30kw,得出的电流为78A”;我认为如果是三相供电,电流应该为30/1.732/0.38=45.7A,若为单相供电,电流应该为30/0.22=136.4A;请问,他的电流78A是怎么来的
看到一张贴:“负荷为30kw,得出的电流为78A”;
我认为如果是三相供电,电流应该为30/1.732/0.38=45.7A,
若为单相供电,电流应该为30/0.22=136.4A;
请问,他的电流78A是怎么来的
12楼
Ijs=Pe/1.732/U/功率因数,U=380v,功率因数coφ=0.58,同时系数Kx=1时算出来的
回复
13楼
30/0.22/1.732=78.73
莫非是三相220V电阻性负荷???
回复
14楼
大功率电机,质量正常的情况下,功率因素0.88,电机效率0.92,
P=1.732*380*I*0.88*0.92得出I=30000/1.732/380/0.88/0.92=56.3A,
若果电流为78A,那说明这个电机质量不好。
回复
15楼
要注意,单台设备没有需要系数和同时系数!通常只有3台以上的设备时才能乘需要系数。
不同的设备,功率因数是不同的。比如同样是电机,水泵的功率因数是0.8,吊车的功率因数就只有0.5。
回复
16楼
是单相380V。电源接在线间,如某些单相380v电焊机。
回复
17楼
回复
18楼
支持
回复
19楼
和功率因数有关吧?
回复
20楼
30/1.732*0.38*0.85*0.90=60
[
本帖最后由 aa53178aa 于 2012-3-21 08:41 编辑 ]
回复
21楼
和电机的功率因数有关,你查一下相同功率的电梯的电流是多少?可能有的比这个值还要大,不是所有的电机的功率因数都是0.8左右。
回复