【请教】钢筋机械连接的最小直径是多少
zhaotianli
zhaotianli Lv.3
2012年03月18日 20:52:25
来自于建筑施工
只看楼主

我现在干的一个工程,小高层柱子钢筋是三级钢12的,按101规定绑扎搭接箍筋间距是5倍d6公分,间距太小怕混凝土浇筑时振捣不到位,外观产生蜂窝麻面,同时也费箍筋,想采用机械连接,JGJ107上没有钢筋最小直径要求,不知道别的规范有没有相应的要求,请高手指教

我现在干的一个工程,小高层柱子钢筋是三级钢12的,按101规定绑扎搭接箍筋间距是5倍d6公分,间距太小怕混凝土浇筑时振捣不到位,外观产生蜂窝麻面,同时也费箍筋,想采用机械连接,JGJ107上没有钢筋最小直径要求,不知道别的规范有没有相应的要求,请高手指教
免费打赏
一万个为什么
2016年04月27日 22:02:02
12楼
6楼和2楼的回答很有参考价值。补充一点,实际上可能20的钢筋电渣压力焊送检时可能就过不了了。
回复
co1445476978516
2016年04月28日 09:12:01
13楼
好资料顶一个,谢谢楼主
回复
a68348073
2016年06月05日 20:50:31
14楼
规范有没有说是多少呀,怎么都说的不一样,我们这的监理说是22必须用机械连接,???
回复
小工程学徒
2016年06月14日 14:53:51
15楼
嗯 值得探讨
回复