我现在干的一个工程,小高层柱子钢筋是三级钢12的,按101规定绑扎搭接箍筋间距是5倍d6公分,间距太小怕混凝土浇筑时振捣不到位,外观产生蜂窝麻面,同时也费箍筋,想采用机械连接,JGJ107上没有钢筋最小直径要求,不知道别的规范有没有相应的要求,请高手指教
我现在干的一个工程,小高层柱子钢筋是三级钢12的,按101规定绑扎搭接箍筋间距是5倍d6公分,间距太小怕混凝土浇筑时振捣不到位,外观产生蜂窝麻面,同时也费箍筋,想采用机械连接,JGJ107上没有钢筋最小直径要求,不知道别的规范有没有相应的要求,请高手指教
2楼
为什么不用电渣压力焊?
回复
3楼
钢筋机械连接最小直径是16的。直径再小了既不经济,也不容易控制连接质量,同时也会加大对钢筋的损害。可以采用焊接连接的形式或搭接连接的形式。没有其它的办法。
回复
4楼
钢筋机械连接的最小直径为14毫米
回复
5楼
建议不要用绑扎连接
回复
6楼
14一下用绑扎,14以上25一下适合电渣压力焊,再大了就要用机械连接了吧
回复
7楼
16,现在一般25及以上才机械连接,其他的都压力焊
回复
8楼
你们这个柱子的配筋太小了吧。。。像构造柱了
如果量比较大,我看还是采用气压焊吧,这样更加经济,而且质量能够保证
回复
9楼
最小是16的,14的就用电渣压力焊
回复
10楼
如果是柱或暗柱的话还是用电渣压力焊,如果用绑扎的话加密的箍筋很多,小高层剪力墙结构的话有4kg/m2左右
回复
11楼
16,套筒最小的是16的说
回复