基础框架梁能用PKPM计算吗?<急用>
fenglianlin
2006年10月08日 16:43:05
来自于地基基础
只看楼主

师傅说PKPM里面框架基础梁不能算,只能用手算~!我是新手,觉得不应该~!还望哪位高人给点意见!~指点一下!~急用~!要是只能手算那好麻烦,许多连续梁!~都得先算出弯矩!~要死人的!~

师傅说PKPM里面框架基础梁不能算,只能用手算~!我是新手,觉得不应该~!还望哪位高人给点意见!~指点一下!~急用~!要是只能手算那好麻烦,许多连续梁!~都得先算出弯矩!~要死人的!~
免费打赏
ldcxgl
2009年07月28日 12:03:31
52楼
砖混底梁用探索者计算,框架的用PKPM计算,建模时按照一层输入,不计算板厚,但是考虑填土的荷载,要放大地梁配筋,尽量按照上层结构梁配筋,合理且实际.
回复
fantacy888
2009年07月28日 12:06:54
53楼
可以是可以,而且有些论文上还讲这样更符合实际受力情况,因为基础梁要对柱子产生弯矩,你要全部当成连梁算的话,反而是把弯矩全都省掉了.而且PKPM会根据实际情况分配弯矩的,所以这样做比较合理,只是这样的话对计算周期,风载,折减都有影响.特别是对于底层柱子的配筋,就比较麻烦了.
回复
anllen0
2009年08月13日 15:42:31
54楼
基础梁当成一层算,层高为两高,pkpm里面建模
回复
redandgreen
2009年08月14日 11:21:04
55楼
我觉得地梁还是单独拿出来计算好,因为如果建入模型计算的话,那底层框柱的配筋就可能偏于不安全,因为你的底层柱被分成两断计算了。况且不是所有的底层柱都有地梁与之连接,不是吗?我的做法是:将它当作简支梁计算,考虑到柱子对它的约束,跨中弯矩用1/10QL2计算,恒载就是梁自重和梁上填充墙的重量,活载没有。另外,再取两端柱最大值轴力的1/10作为拉力作用在梁上,梁的配筋取2者之和,我一般上下配筋一样。梁的挠度和裂缝计算均要满足就可以了。
回复
yzwgx_163
2009年08月14日 15:33:17
56楼
埋深较浅的话,可以将基础框架梁单独建立一个模型,加上相应的梁上荷载,板开洞。
回复