关于消防控制室与监控室合用时的配电
guoguo002
guoguo002 Lv.4
2012年03月18日 11:51:22
只看楼主

根据《民用建筑电气设计规范》13.11条,消防控制室和建筑设备监控系统,安防系统合用控制室。如果合用的话,此控制室可以只设一个双电源切换箱吗?如果可以的话火灾时如何切除此控制室的非消防电源呢?希望大家给点指点

根据《民用建筑电气设计规范》13.11条,消防控制室和建筑设备监控系统,安防系统合用控制室。
如果合用的话,此控制室可以只设一个双电源切换箱吗?如果可以的话火灾时如何切除此控制室的非消防电源呢?希望大家给点指点
免费打赏
weiwei19870220
2012年03月18日 12:39:52
2楼
关于这个,最近一项目被审图公司审了:根据《安全防范工程技术规范》3.12条,安防用电应单独双电源供电。我这个项目消防控制中心与安防合用一控制室。
当然,此项目是博物馆,对安防要求更严。
回复
guoguo002
2012年03月19日 12:15:18
3楼
《安全防范工程技术规范》3.12条 宜采用两路独立电源供电,并在末端自动切换。 那如果和消防合用的话,那这个控制室得有2个末端切换箱了?
回复
helinhuzh1
2012年03月19日 12:26:59
4楼
谢了 没事看看学习一下
回复
lxtxm
2012年03月19日 14:22:41
5楼
即使负荷等级一样,消防系统也必须由专用双回路供电,不能与其他系统共用双电源
回复
红苹果
2012年03月19日 16:56:35
6楼


消防系统电源得专用,对头。。
回复
无影
2012年03月19日 18:46:20
7楼
必须分设配电箱。消防负荷和其他负荷要严格分开。
回复
tychsh
2012年03月19日 22:19:43
8楼
首先的明白你所得一个电源切换箱的作用。我的意见和实用是:消防专用的EPS/配电专用的直流不的混用。也就是作用不同电源区分。控制在一起一个后台完全可行。但是配电的执行原件不得和消防的混用还在配电室安装。消防的控制执行也在配电室。
回复
chuen0624
2012年03月19日 22:42:36
9楼
过来学习下子
回复
天空蔚蓝
2012年03月20日 00:23:23
10楼
消防与监控应该是分开的,不然消防验收不能通过
回复
mqli2004
2012年03月20日 09:19:33
11楼
应设二个配电箱,
回复