请问基础埋深的重要性
zhengreat
zhengreat Lv.3
2012年03月18日 10:36:41
来自于建筑施工
只看楼主

各位大师: 求问现在有一段输煤栈桥的基础,由于业主不想出开挖的钱加上与铁路有一些沟通关系,只是挖了较浅就做了基础。由于这边地质条件较好,已经到持力层,但是埋深太浅不满足冻土埋深,而且会不会有其他方面的影响呢,比如由于覆土深度不够导致易倾覆?

各位大师:
求问现在有一段输煤栈桥的基础,由于业主不想出开挖的钱加上与铁路有一些沟通关系,只是挖了较浅就做了基础。由于这边地质条件较好,已经到持力层,但是埋深太浅不满足冻土埋深,而且会不会有其他方面的影响呢,比如由于覆土深度不够导致易倾覆?

IMG_3010.jpg

免费打赏
zhengreat
2012年03月18日 10:37:58
2楼
请大家给出建议啊,基础上部还是排水沟,无法满足覆土深度,会不会出问题?
回复
lijia6393
2012年03月19日 10:22:22
3楼
承载力和沉降满足要求的话,基础埋深浅一点是没有问题的,但是存在基础抗冻的问题。
回复
无间道
2012年03月19日 10:27:14
4楼
埋深不足,会引发土质冻融会地基及基础的不利影响。会发生结构的不安全问题。所以国家规范要求,基础必须满足冻深的规定。可以采用换土的方式解决冻深问题,但最好还是应该将基础落在冻深以下。
回复
l842624003
2012年03月19日 12:27:11
5楼
承载力和沉降满足要求的话,基础埋深浅一点是没有问题的,但是基础已经完工,那只有在基础土方回填的材料上考虑了,必须满足国家规范冻深的规定。
回复
gq112233
2012年03月19日 12:27:39
6楼
怕什么就验算什么呗,倾覆不都就验算倾覆,抗冻不够就做特殊处理,比如截断回填,以及防冻害措施等。
回复
sophia1061
2012年03月19日 13:18:03
7楼
违犯规范的事最好不做,一旦出事,责任都是你的。
回复
zjxuhappy
2012年03月19日 15:57:27
8楼
冻土还是注意点吧。
回复
jgsj_1130
2012年03月19日 15:57:45
9楼
最好还是按规范来吧
回复
chji168168
2012年03月19日 16:51:42
10楼
冻土要满足,其他对于栈桥没有埋深要求,多层及单层基本无倾覆问题
回复
luye182008
2012年03月19日 20:41:42
11楼
好像有专门的冻土地基规范
回复