请教多联机冷量选择
yueyuhudie
yueyuhudie Lv.4
2012年03月17日 23:07:47
来自于中央空调
只看楼主

最近小弟遇到了个比较头疼的事情,希望各路大侠们能帮忙解决。目前小弟做的项目是一个办公楼,有单独的小房间(20多平),有开敞式的工位,用的空调是多联机系统,没有市政供暖,冬季制热和夏季制冷都靠多联机。目前单平的负荷设计在190w左右。但这个项目比较特殊,业主感觉小房间用190W太大了,没必要。而开敞式办公区呢,人员密集,而且全是电脑等散热设备。就是冬天都可能需要制冷才行。大家说说,我这个负荷到底取多少才合适啊。负荷取小了。靠幕墙的工位肯定要热的,取大了呢,是不是在室内机下方的人会感觉冷啊??大家帮帮忙,小弟在这先谢谢了!!!

2012年03月18日 22:46:43
2楼
小房间 190w的负荷不算大 具体还要看你的朝向和外墙结构
回复
胖次胖次
2012年03月20日 11:13:47
3楼
问的就业余!什么地点都不说!在哈尔滨和在海南能一样吗?所以没法说
回复
gufeng241
2012年03月20日 18:21:19
5楼
老老实实按照空调设计的步骤来:
1.负荷计算。咱说了不算,业主说了也不算。要用负荷计算软件计算,相似项目做多了就可以估算了。
2.系统划分。比如,功能分区、负荷分区等。你的情况就需要负荷分区,配设备时分内外区来配,内区配小,外区配大。
3.。。。。
怕内机下怕人冷的话,风口用散流器加上调风速,5档的风速调节,咋都能调过来吧。或者有些厂家(如大金)遥控器上有感温探头,可以把遥控器放到适当位置。又不是大型中央空调,不好控制,多联机多方便啊,咋都好弄。
回复

相关推荐

APP内打开