某工程要求做一个两层变配电房,笔者将高压柜和发电机都放在了一层,结果校对者死活说要把发电机隔成一个单独的房间,说什么发电机是用柴油的,有油性的设备就必须隔开,问他是依照规范哪条哪款,我硬把,发电机和油性变压器扯到一块,说都是油性设备,应该按相同方式处理.....笔者诚恳学习,是否真是哪条规范,明文规定,发电机必须和高压柜用高耐火等级的防火墙隔开,如果不隔开中间的平面距离需要多远

某工程要求做一个两层变配电房,笔者将高压柜和发电机都放在了一层,结果校对者死活说要把发电机隔成一个单独的房间,说什么发电机是用柴油的,有油性的设备就必须隔开,问他是依照规范哪条哪款,我硬把,发电机和油性变压器扯到一块,说都是油性设备,应该按相同方式处理.....笔者诚恳学习,是否真是哪条规范,明文规定,发电机必须和高压柜用高耐火等级的防火墙隔开,如果不隔开中间的平面距离需要多远
免费打赏
dianqipanli
2012年03月17日 14:36:14
2楼
《民用建筑电气设计规范》6.1.13
当设计柴油发电机房时,给水排水、暖通和土建应符合下列规定:
3.土建:
2)发电机间宜有两个出入口,其中一个应满足搬运机组的需要。门应为甲级防火门,并应采取隔音措施,向外开启;发电机间与控制室、配电室之间的门和观察窗应采取防火、隔声措施,门应为甲级防火门,并应开向发电机间;
3)储油间应采取防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门;