请教:地梁抬框架柱设计应注意什么?
tangying11
tangying11 Lv.2
2012年03月17日 11:10:59
只看楼主

工程为某框架教学楼,部分独基,部分桩基。因原设计的某个桩基30多米未见持力层,要求变更方案:采用相邻一边独基一边桩基上的梁抬框架柱,其跨度达15m,现有如下问题请教各位前辈:1,此时该梁应属转换构件,裂缝按0.2mm挠度按LO/300控制是否合理?2.该梁是否应以手算结果为依据?PKPM的结果和手算比起来少了不少。3.相邻独立基础应做修改,此时柱底剪力很大(约1900kN),应如何处理?4.相邻桩基也应修改,柱底剪力也很大(约1900KN)原采用单桩承台,应如何处理?

工程为某框架教学楼,部分独基,部分桩基。因原设计的某个桩基30多米未见持力层,要求变更方案:采用相邻一边独基一边桩基上的梁抬框架柱,其跨度达15m,现有如下问题请教各位前辈:
1,此时该梁应属转换构件,裂缝按0.2mm挠度按LO/300控制是否合理?
2.该梁是否应以手算结果为依据?PKPM的结果和手算比起来少了不少。
3.相邻独立基础应做修改,此时柱底剪力很大(约1900kN),应如何处理?
4.相邻桩基也应修改,柱底剪力也很大(约1900KN)原采用单桩承台,应如何处理?
5.另外问个问题:单桩承台桩的桩不按边桩处理合适吗?
先谢谢各位前辈了!
免费打赏
yd66161267
2012年03月22日 14:59:25
2楼
我来看回复,学习中的
回复

相关推荐

APP内打开