消防水池水深问题?
water-989
water-989 Lv.2
2004年03月06日 10:55:56
只看楼主

消防水池的有效水深是否应从消防泵吸水口中心标高开始算,而不是从水池底算起?

消防水池的有效水深是否应从消防泵吸水口中心标高开始算,而不是从水池底算起?
免费打赏
hegy6363
2004年03月06日 11:28:59
2楼
回复
zzg1880
2004年03月06日 11:40:10
3楼
消防水池的有效调节水深是从消防泵吸水口中心标高开始算,而不是从水池底算起。
回复
hegy6363
2004年03月06日 12:10:52
4楼
消防水池的有效水深和消防水池的有效调节水深应该是两个概念。
回复
water-989
2004年03月06日 13:14:05
5楼
消防水池的有效水深和消防水池的有效调节水深有何不同呢?
回复
xiaolicat
2004年03月06日 14:15:05
6楼
做吸水槽,可增加水池有效容积,降低造价.
回复
水无常形
2004年03月06日 14:54:36
7楼
可能是
回复