换热站前热力给水管道(D300)能否在垂直方向上加设90°弯头进行上翻下翻?需跨越一行车隧道,能行的话有什么注意事项?求教大家。谢谢
换热站前热力给水管道(D300)能否在垂直方向上加设90°弯头进行上翻下翻?需跨越一行车隧道,能行的话有什么注意事项?求教大家。谢谢
2楼
这属于是热动专业的问题啊。
对于热力管道,优其是大管径管道,转弯是一件比较费事的工程,大管径管道变头转大,转弯半径大,很占地方。
对于上面说的问题,转弯是可行的。不过需要注意,做好放气和泄水阀门。
回复
3楼
DN300的管径不算大,做翻弯是可以的,但是做好低点放水的检查要好一些,其他的问题不大!
回复
4楼
是管子都会转弯的,就是必须做处理,但我想热力管网的弯头也是有要求的,应该可以
很是同意楼上的说法,需防水和排气阀门
回复
5楼
我觉得如果是塑料管,在长的行车隧道也要注意加伸缩器的问题
回复
6楼
我参与过一个热力一次网的工程,热力公司明确提出管线应用4D的弯头。
回复
7楼
不知道 坐等高手··
回复
8楼
热力管道在一定长度都必须做上翻下翻的补偿管的,只是你选择了这个位置而已,要按补偿管的要求做排气和放水、疏水阀
回复