18层的住宅,一个马桶下水和旁边一个地漏,一个淋浴房地漏,一个卫生家洗手台管道下水和旁边一个地漏,共总计三个主要下水(淋浴房地漏,马桶和洗手台下水)和二个地漏(马桶和洗手台下方的地漏),主立管直径为110合适吗?跪谢!!!
18层的住宅,一个马桶下水和旁边一个地漏,一个淋浴房地漏,一个卫生家洗手台管道下水和旁边一个地漏,共总计三个主要下水(淋浴房地漏,马桶和洗手台下水)和二个地漏(马桶和洗手台下方的地漏),主立管直径为110合适吗?跪谢!!!
12楼
算算 即可 呵呵
回复
13楼
DN110的立管可以满足,只设伸顶通气就可以了。
回复
15楼
现在新规范要求十层以上最好设专用通气管,这样的话110是够得
回复
16楼
我们院过实践总结出,只有通顶透气管,DN100,可负荷低水箱大便器12个,有专用透气管可负荷25个,18层的住宅,我建议设用透气管,首层单独排出。
回复
17楼
排水立管110的,完全满足要求,18层的楼应采用单立管伸顶通气
回复
18楼
兄弟,看规范4.4.11表注,15层以上宜乘以0.9系数,不够了!!
回复
19楼
10层以上卫生间不是要做特殊单立管或者专用通气管吗
回复
20楼
设专用通气立管,三十层都没问题
回复
21楼
仅设伸顶通气管理论排水能力是够的,最好设专用通气立管。
回复