18层的住宅,一个马桶下水和旁边一个地漏,一个淋浴房地漏,一个卫生家洗手台管道下水和旁边一个地漏,共总计三个主要下水(淋浴房地漏,马桶和洗手台下水)和二个地漏(马桶和洗手台下方的地漏),主立管直径为110合适吗?跪谢!!!
18层的住宅,一个马桶下水和旁边一个地漏,一个淋浴房地漏,一个卫生家洗手台管道下水和旁边一个地漏,共总计三个主要下水(淋浴房地漏,马桶和洗手台下水)和二个地漏(马桶和洗手台下方的地漏),主立管直径为110合适吗?跪谢!!!
2楼
通过复核排水当量和立管管径排水能力间的关系,你会发现太有必要了,而且还得用螺旋壁的
回复
3楼
那到底合不合理啊,我是门外汉,不会计算,麻烦大家帮忙计算下,小弟不胜感激
回复
4楼
应该是差不多 你找公式算算
回复
5楼
计算流量为:3.63L/s,普通pvc管径110做伸顶通气最大排水能力(45°斜三通连接)4.0L/s,足以!
回复
6楼
qidian419,
如果没有额外的通气管,排水管本身就是通气管,也合理吗?
回复
7楼
建议采用特殊单立管伸顶通气
回复
8楼
采取浙江光华特殊单立管排水系统 一体化可以的
回复
9楼
计算流量为:3.63L/s,普通pvc管径110做伸顶通气最大排水能力(45°斜三通连接)4.0L/s,足以!
回复
10楼
回复
11楼
学习 学习了 原来如此的啊
回复