变压器烧了3个了
fox777
fox777 Lv.2
2006年10月07日 18:33:46
来自于变压器
只看楼主

有个问题向论坛里老师们请教: 我在一个供电局工作,前段时间有个用户,作钢管加工的,变压器80KVA,有一天变压器烧毁了,后来我们马上抢修换上一台80KVA,用了28天又烧掉了。之后又换上一台,结果只用了2小时就烧了。在两次抢修过程中,我们都仔细检查是否有内部故障,观察电流情况,结果发现用户内部没故障,启动电流有220A左右,持续时间有3秒钟,然后降为70A左右。用户设备为整流器加直流电机,总功率50KW。

有个问题向论坛里老师们请教:



我在一个供电局工作,前段时间有个用户,作钢管加工的,变压器80KVA,有一天变压器烧毁了,后来我们马上抢修换上一台80KVA,用了28天又烧掉了。之后又换上一台,结果只用了2小时就烧了。在两次抢修过程中,我们都仔细检查是否有内部故障,观察电流情况,结果发现用户内部没故障,启动电流有220A左右,持续时间有3秒钟,然后降为70A左右。用户设备为整流器加直流电机,总功率50KW。



然后我们继续寻找原因,该用户功率因数只有0.3左右,而且谐波有超标,但超标不太严重。该厂旁边有家铸钢厂,变压器630KVA,有台中频炉,原已测试过存在谐波超标,所以该用户谐波引起变压器烧毁也在怀疑之内。



后将烧毁的两台变压器送回变压器厂家检测,结果是低压线圈烧毁,一台高压B相烧毁,另一台高压全烧毁。为了使用户早日恢复生产,换上一台125KVA变压器,现已使用半个月,无事。



问题:是谐波原因还是启动时过电流引起变压器烧毁?为什么原来同样为80KVA变压器可以用很多年,而现在不行?个人认为是系统谐波加用户自身谐波引起的,但不知道如何跟用户解释,请各位老师帮我分析一下?谢谢了!
ccc678
2006年10月08日 07:41:01
2楼
谐波使变压器的铜耗增大,其中包括电阻损耗、导体中的涡流损耗与导体外部因漏磁通引起的杂散损耗都要增加。谐波还使变压器的铁耗增大,这主要表现在铁心中的磁滞损耗增加,谐波使电压的波形变得越差,则磁滞损耗越大。同时由于以上两方面的损耗增加,因此要减少变压器的实际使用容量,或者说在选择变压器额定容量时需要考虑留出电网中的谐波含量。除此之外,谐波还导致变压器噪声增大,变压器的振动噪声主要是由于铁心的磁致伸缩引起的,随着谐波次数的增加,振动频率在1KHZ左右的成分使混杂噪声增加,有时还发出金属声.
回复
ccc678
2006年10月08日 07:46:41
3楼
就你的情况,肯定是谐波的原因.3秒钟的过流不足以引起变压器的热老化.
回复
guoyingzhou
2007年11月30日 14:12:00
4楼
谐波引起的!
回复
zhuixing-1188
2007年11月30日 15:52:51
5楼
谐波引起的!
回复
lingxuct
2007年11月30日 23:20:49
6楼
谐波肯定有相当的影响,但整流电路的直流成份使变压器铁芯磁饱和,感应强度减弱,使绕组过电流,50KW的直流电机,其效率最高为0.82,整流电路的效率最高为0.86,二者的乘积只有0.705,50/0.705=71KW,80KVA变压器已经满负荷了,加上谐波电流,再加上直流成份的电流,烧变压器也在情理之中。