冷库的消火栓设置
zhouchunjuan
2004年03月05日 15:29:14
只看楼主

现有一冷库,54*29米,高6米,在常温走廊是否设消火栓?若设,可否参考库房设计?我的同事建议消火栓只设室外即可,可否?

现有一冷库,54*29米,高6米,在常温走廊是否设消火栓?若设,可否参考库房设计?我的同事建议消火栓只设室外即可,可否?
免费打赏
liangfp
2004年03月05日 15:36:35
2楼
按建规:第8.4.2条 下列建筑物可不设室内消防给水:

一、耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房(高层工业建筑除外);耐火等级为三、四级且建筑体积不超过3000m3的丁类厂房和建筑体积不超过5000m3的戊类厂房;

可不设消火栓.
回复
fancoil
2004年03月05日 22:18:38
3楼
见建规:第8.6.2条 六、冷库……
回复
sylee
2005年11月25日 11:13:47
4楼
如果没有常温穿堂和楼梯间,是不是就不用设消火栓了?
回复
waterlife
2007年03月26日 20:04:01
5楼
疑问同上楼。消火栓保护不到怎么处理啊 ?
回复
yanglan
2007年03月26日 20:10:41
6楼
8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:

1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等;
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。

第一条。
回复
yanglan
2007年03月26日 20:14:22
7楼
9 严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其它建筑的室内消火栓系统,可采用干式系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀。
这条可以参考。
回复
apple-1983
2007年03月28日 14:35:35
8楼
严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其它建筑的室内消火栓系统,可采用干式系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀。
有做过采用这种措施的实际冷库工程的吗?传点经验啊
谢谢
回复
apple-1983
2007年03月28日 14:37:49
9楼
严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其它建筑的室内消火栓系统,可采用干式系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀。
有实际工程中采用这种措施的吗?经验传点啊谢谢
回复
love.cabin
2008年12月25日 14:36:15
10楼
干式是什么意思?平时不充水吗?
回复

相关推荐

APP内打开