多层污水一层必须单独排放吗?
jxf0612
jxf0612 Lv.3
2012年03月16日 13:06:01
只看楼主

多层污水一层必须单独排放吗?

多层污水一层必须单独排放吗?
免费打赏
huxionggps
2012年03月24日 15:04:02
12楼
规范上写的很详细 满足要求就不用单独做 大多都是单独做 这样可避免受层水封破坏 污染室内环境
回复
smzhangming
2012年03月24日 16:35:16
13楼
建筑给排水规范上有距离要求
回复
zheng200708822
2012年03月24日 19:02:56
14楼
好像有两种情况可以不单排,其中一个是最低横支管到立管底部距离大于75就可以了
回复
慈悲
2012年03月25日 19:07:05
15楼
参考建筑给排水规范 4.3.12,如果不超过那个最小垂直距离,就可不单独排放。
回复
wpq-163
2012年03月25日 22:18:21
16楼
单独排出不需要再设立管了吧
回复
yufeimen0000
2012年03月26日 21:26:00
17楼


应该是看负担的层数决定的。。
回复
zshunz
2012年03月28日 10:21:51
18楼
单是实际工程设计者图省事,外行的人也跟着瞎起哄,所以基本上一层都是单排的,(另外原来的排水管材也不一样,另外原来的室外排水也雨污合流,再有室内外高差也不一样,原来的住宅排水能倒灌入室内的,)
回复
ningjingdedahai
2012年03月28日 13:39:57
19楼
规范可以不用,也要看地方规定了,从使用上看还是单独好
回复
xuewulei123
2012年03月29日 15:23:52
20楼
现在设计,只要一层有卫生间的,不管几层都单排,厨房就没有了
回复
cryge21
2012年03月29日 18:07:18
21楼
上课没有听课
回复