【分享】我公司新做的630双变,高压双进线
mylove1450
mylove1450 Lv.2
2012年03月16日 12:11:45
只看楼主

我公司新做的630双变,高压双进线,低压用正泰NA13锁2钥匙,这次是大的图片

我公司新做的630双变,高压双进线,低压用正泰NA13锁2钥匙,
这次是大的图片

psbCA92X0YA.jpg


psbCACHCHID.jpg


psbCAGYACY0.jpg


psbCAL5OAAX.jpg


psbCAOXSU0U.jpg


psbCAS2BO9M.jpg


psbCAWDY13G.jpg

免费打赏
oo_hangt
2012年03月17日 18:10:35
2楼
楼主 打听一下 这台双630的尺寸多少
回复
小林电气
2012年03月17日 19:13:05
3楼
没有6M*8M左右肯定装不下
回复
mqli2004
2012年03月20日 09:46:41
4楼
好像是箱变安装在车间内,怎么出线?
回复
loujinpu
2012年03月20日 13:15:37
5楼
配下一次图,五个高压柜都是你干什么用的?
回复
mylove1450
2012年03月20日 14:25:06
6楼
双变尺寸为7100*2600.这是我们公司新生产的,还没有发给客户
回复
mylove1450
2012年03月20日 14:26:45
7楼
高压两个进线柜为高压两路进线,一个环网出线柜,两个变压器柜.
回复
zsh340
2012年03月20日 14:32:42
8楼
学习了,楼主威武!
回复
lt19880505
2012年03月20日 14:32:44
9楼
回复
hn572200
2012年03月20日 16:01:36
10楼
开外门时把铜排露出来了,应该把外门做小点,刚好比柜子宽,方便操作就行
还有请教一个问题,两台高压进线柜有连锁吗?

[ 本帖最后由 hn572200 于 2012-3-20 16:02 编辑 ]
回复
mylove1450
2012年03月20日 16:16:15
11楼
高压没连锁,当时设计的时候是要加连锁的,可是用户说不用加,也有可能环网出线柜用了,所以就没加连锁
回复

相关推荐

APP内打开