电气工程量清单指引
a13920120500
a13920120500 Lv.12
2006年10月07日 11:05:38
只看楼主

1、030201001 油浸电力变压器【工作内容】1.本体安装(开箱检查、本体就位、器身检查、套管、油枕及散热器的清洗、油柱试验、风扇油泵电机解体检查接线、附件安装,垫铁及止轮器制作安装、补充注油及安装后整体密封试验、接地、补漆、配合电气试验)。2.基础型钢制作、安装(平直、下料、钻孔、安装、接地、油漆)。3.油过滤(过滤前的准备及过滤后的清理、油过滤、取油样、配合试验)。4.干燥(准备、干燥及维护、检查、记录整理、清扫、收尾及注油)。

1、030201001 油浸电力变压器

【工作内容】
1.本体安装(开箱检查、本体就位、器身检查、套管、油枕及散热器的清洗、油柱试验、风扇油泵电机解体检查接线、附件安装,垫铁及止轮器制作安装、补充注油及安装后整体密封试验、接地、补漆、配合电气试验)。
2.基础型钢制作、安装(平直、下料、钻孔、安装、接地、油漆)。
3.油过滤(过滤前的准备及过滤后的清理、油过滤、取油样、配合试验)。
4.干燥(准备、干燥及维护、检查、记录整理、清扫、收尾及注油)。
5.网门及铁构件制作、安装(制作、平直、划线、下料、钻孔、组对、焊接)。
6.刷(喷)油漆(刷油或喷漆,安装,补刷油)。
【相关项目的工程量计算规则】
1.基础槽钢、角钢安装,以米为计量单位。
2.变压器油过滤不论过滤多少次,直到过滤合格为止,以吨为计量单位,其具体计算方法如下:
(1)变压器安装基价未包括绝缘油的过滤,需要过滤时,可按制造厂提供的油量计算。
(2)油断路器及其他充油设备的绝缘油过滤,可按制造厂规定的充油量按下式计算:油过滤数量(t)=设备油重(t)×(1+损耗率)。
3.变压器干燥通过试验判定需要干燥的变压器才能列此项目,依据容量(kVA),以台为计量单位。
4.铁构件制作安装均按设计图示数量计算,以成品质量千克为计量单位。
5.网门、保护网制作安装,按网门或保护网设计图示的框外围尺寸计算,以平方米为计量单位。
【附注】
1.编制标底时,电炉变压器安装按同容量电力变压器安装子目乘以系数2.0,整流变压器安装按同容量电力变压器安装子目乘以系数1.60。
2.变压器的器身检查:4000kVA以内是按吊芯检查考虑,4000kVA以外是按吊钟罩考虑的,如果4000kVA以外的变压器需进行吊芯检查,编制标底时,基价机械费乘以系数2.0。
3.整流变压器、消弧线圈、并联电抗器的干燥按同容量变压器干燥子目执行,编制标底时,电炉变压器干燥按同容量变压器干燥子目乘以系数2.0。
4.一般铁构件制作、安装,未计价材料D10~14圆钢消耗量为0.008t/100kg;25*4扁钢、40*4扁钢消耗量为0.011t/100kg;角钢消耗量为0.0750t/100kg。
5.轻型铁构件制作、安装,未计价材料δ1.0~1.5普通钢板消耗量为0.104t/100kg;角钢消耗量为0.0046t/100kg。
6.网门、保护网制作、安装,未计价材料角钢消耗量为0.0310t/100kg。
7.变压器油是按设备带来考虑的,但施工中变压器油的过滤损耗及操作损耗已包括在有关子目中。
8.变压器安装过程中放注油、油过滤所使用的油罐,已摊入油过滤子目中。
9.油样的耐压试验已列入变压器系统调试子目中;化验和色谱分析,需要时按实计算。
10.变压器干燥棚的搭拆工作,若发生时可按实计算。
11.各种铁构件制作预算基价中,均不包含镀锌、镀锡、镀铬、喷塑等其他金属防护费用。需要时应另行计算。
12.轻型铁构件系指结构厚度在3mm以内的构件。
13.铁构件制作安装子目适用于本章范围内的各种支架、构件的制作安装。
c73caf988c2c65742f08.rar
53.9 KB
立即下载
免费打赏
a13920120500
2006年10月07日 11:06:24
2楼
2、030201002 干式变压器

【工作内容】
1.本体安装(开箱检查、本体就位、垫铁及止轮器制作安装、附件安装、接地、补漆、配合电气试验)。
2.基础型钢制作、安装(平直、下料、钻孔、安装、接地、油漆)。
3.干燥(准备、干燥及维护、检查、记录整理、清扫、收尾及注油)。
4.端子箱(汇控箱)安装(开箱、检查、安装、表计拆装、试验、校线、套绝缘管,压焊端子、接线)。
5.刷(喷)油漆(刷油或喷漆,安装,补刷油)。
【需要重新计算工程量的计算规则】
各种箱的外部进出线应考虑的预留长度按盘面尺寸的高度和宽度之和的长度计算,单位为m/根。
【相关项目的工程量计算规则】
1.基础槽钢、角钢安装,以米为计量单位。
2.变压器干燥:通过试验判定需要干燥的变压器才能列此项目,依据容量(kVA),以台为计量单位。
3.端子箱安装,以台为计量单位。
【附注】
1.干式变压器安装预算基价中按不带保护外罩考虑,如带有保护外罩,编制标底时,基价人工费和机械费乘以系数1.2。
2.变压器干燥棚的搭拆工作,若发生时可按实计算。
回复
a13920120500
2006年10月07日 11:06:55
3楼
3、030201003 整流变压器

【工作内容】
2006年10月07日 11:07:14
4楼
4、030201004 自耦式变压器

【工作内容】
2006年10月07日 11:07:30
5楼
5、030201005 带负荷调压变压器

【工作内容】
2006年10月07日 11:07:47
6楼
6、030201006 电炉变压器

【工作内容】
2006年10月07日 11:08:00
7楼
7、030201007 消弧线圈

【工作内容】
1.本体安装(开箱检查、本体就位、器身检查、垫铁及止轮器制作安装、附件安装、补充注油及安装后整体密封试验、接地、补漆、配合电气试验)。
2.基础型钢制作、安装(平直、下料、钻孔、安装、接地、油漆)。
3.油过滤(过滤前的准备及过滤后的清理、油过滤、取油样、配合试验)。
4.干燥(准备、干燥及维护、检查、记录整理、清扫、收尾及注油)。
5.刷油漆(刷油或喷漆,安装、补刷油)。
【相关项目的工程量计算规则】
1.基础槽钢、角钢安装,以米为计量单位。
2.变压器干燥:通过试验判定需要干燥的变压器才能列此项目,依据容量(kVA),以台为计量单位。
【附注】
1.消弧线圈的干燥按同容量电力变压器干燥基价执行,以台为计量单位。
2.整流变压器、消弧线圈、并联电抗器的干燥按同容量变压器干燥子目执行,编制标底时,电炉变压器干燥按同容量变压器干燥子目乘以系数2.0。
3.油过滤不论过滤多少次,直到过滤合格为止,以吨为计量单位,其具体计算方法:
油断路器及其他充油设备的绝缘油过滤,可按制造厂规定的充油量按下式计算:油过滤数量(t)=设备油重(t)×(1+损耗率)。
4.变压器干燥棚的搭拆工作,若发生时可按实计算。
回复
a13920120500
2006年10月07日 11:08:16
8楼
8、030202001 油断路器

【工作内容】
1.本体安装(开箱、检查、组合、安装及调整、消弧室干燥、注油、接地)。
2.油过滤(过滤前的准备及过滤后的清理、油过滤、取油样、配合试验)。
3.支架制作、安装(制作、平直、划线、下料、钻孔、组对、焊接)或基础槽钢制作、安装(平直、下料、钻孔、安装、接地、油漆)。
4.刷油漆(刷油或喷漆,安装、补刷油)。
【相关项目的工程量计算规则】
1.油过滤不论过滤多少次,直到过滤合格为止,以吨为计量单位,其具体计算方法如下:
油断路器及其他充油设备的绝缘油过滤,可按制造厂规定的充油量按下式计算:油过滤数量(t)=设备油重(t)×(1+损耗率)。
2.基础槽钢、角钢安装,以米为计量单位。
3.铁构件制作安装均按设计图示数量计算,以成品质量千克为计量单位。
【附注】
1.一般铁构件制作、安装,未计价材料D10~14圆钢消耗量为0.008t/100kg;25*4扁钢、40*4扁钢消耗量为0.011t/100kg;角钢消耗量为0.0750t/100kg。
2.轻型铁构件制作、安装,未计价材料δ1.0~1.5普通钢板消耗量为0.104t/100kg;角钢消耗量为0.0046t/100kg。
3.油是按设备带来考虑的,但施工中油的过滤损耗及操作损耗已包括在有关子目中。
4.油过滤所使用的油罐,已摊入油过滤子目中。
5.油样的耐压试验已列入变压器系统调试子目中;化验和色谱分析,需要时按实计算。
6.配电设备安装的支架、抱箍及延长轴、轴套、间隔板等,按设计图示数量计算,执行铁构件制作安装基价或成品价。
7.设备安装所需的地脚螺栓按土建预埋考虑,也不包含二次灌浆。
8.设备本体所需的绝缘油、六氟化硫气体、液压油等均按设备带有考虑。
9.各种铁构件制作预算基价中,均不包含镀锌、镀锡、镀铬、喷塑等其他金属防护费用。需要时应另行计算。
10.轻型铁构件系指结构厚度在3mm以内的构件。
11.铁构件制作安装子目适用于本章范围内的各种支架、构件的制作安装。
回复
a13920120500
2006年10月07日 11:08:33
9楼
9、030202002 真空断路器

【工作内容】
1.本体安装(开箱、解体检查、组合、安装及调整、传动装置安装调整、动作检查、消弧室干燥、注油、接地)。
2.支架制作、安装(制作、平直、划线、下料、钻孔、组对、焊接)或基础槽钢制作、安装(平直、下料、钻孔、安装、接地、油漆)。
3.刷油漆(刷油或喷漆,安装、补刷油)。
【相关项目的工程量计算规则】
1.基础槽钢、角钢安装,以米为计量单位。
2.铁构件制作安装均按设计图示数量计算,以成品质量千克为计量单位。
【附注】
1.一般铁构件制作、安装,未计价材料D10~14圆钢消耗量为0.008t/100kg;25*4扁钢、40*4扁钢消耗量为0.011t/100kg;角钢消耗量为0.0750t/100kg。
2.轻型铁构件制作、安装,未计价材料δ1.0~1.5普通钢板消耗量为0.104t/100kg;角钢消耗量为0.0046t/100kg。
3.配电设备安装的支架、抱箍及延长轴、轴套、间隔板等,按设计图示数量计算,执行铁构件制作安装基价或成品价。
4.设备本体所需的绝缘油、六氟化硫气体、液压油等均按设备带有考虑。
5.设备安装所需的地脚螺栓按土建预埋考虑,也不包含二次灌浆。
6.各种铁构件制作预算基价中,均不包含镀锌、镀锡、镀铬、喷塑等其他金属防护费用。需要时应另行计算。
7.轻型铁构件系指结构厚度在3mm以内的构件。
8.铁构件制作安装子目适用于本章范围内的各种支架、构件的制作安装。

回复
a13920120500
2006年10月07日 11:08:46
10楼
10、030202003 SF6断路器

【工作内容】
2006年10月07日 11:09:12
11楼
11、030202004 空气断路器

【工作内容】
1.本体安装(开箱检查、划线、安装固定、绝缘柱杆组装、传动机构及接点调整、接地)。
