分体空调开机一会就电源开关跳闸怎么办?没有短路,室内机正常

分体空调开机一会就电源开关跳闸怎么办?没有短路,室内机正常
免费打赏
star77
2007年06月13日 13:35:31
22楼
偶遇到过类似情况,电源零线虚接了。不妨先查一下供电线路,看看有没有类似问题。
回复
fdx2112
2007年06月14日 19:20:22
23楼


空调电源需三相五线制,零地一定要分开.
回复
wsy7406133
2007年06月19日 19:46:32
24楼
看一下室内机的滤网是否太脏,我前几天给人修台空调就是,开机几分钟就跳闸,就是滤网太脏,引起系统压力过高
回复
yafeifei-001
2007年06月19日 21:59:01
25楼
电路~跟开关都没问题~你可以换压机咯~~
回复
ruyilyf
2007年06月20日 08:36:37
26楼
是的,如果电路、电容、滤网、冷凝器等都没问题的话
看来只有考虑压缩机了。
回复
xingchengyusi
2007年06月23日 23:17:10
27楼
跳闸处用多大的断路器?有可能断路器选型过小,根据断路器的脱扣曲线来看,有可能发生以上情况。
回复
kkkissme
2007年06月24日 22:59:12
28楼
是什么型号的机器?
回复
smallzzh@co163
2007年06月25日 16:37:10
29楼
可能是跳高低压吧
回复
ysh151628
2007年06月27日 00:08:06
30楼
这台机器型号不清。首先我有几个问题:开机一会儿,这个时间怎么界定?该机的延时电路,电流控制保护电路是否正常?就本机的故障现象我个人谈几点维修意见:
1)断路器使用年限太长,触点接触不好,引起温升。脱扣机构动作而跳闸。可以用手感受一下壳体的表面温度。
2)电流过大的原因:是三相供电的是否缺相,电压过低。变频机变频器损坏,整流电路故障。室外机交流接触器故障,单相供电的电压过低,压机启动电容容量变小或人为变大。冷凝器表面太脏,室外风机不转或转速太低,毛细管脏堵,冷冻油变质,人为多加雪种,更换二通阀时没按原标准更换,换新的管径过小。
3)漏电方面:出水管在尼龙带包扎段中有漏点,由于水的浸入,使电线,铜管间的绝缘强度下降,而漏电放弧。室外机内电线连接线,因某些原因在压机运行时和机件金属部分产生摩擦,绝缘层损坏而对金属机件放电。
4)如果室外机内压机,风机,交流接触器,电线等器件中有一处短路或接地,机内延时电路又正常。室内机经过3----5分钟后给室外机供电,会立即跳闸。开机一会儿不是指这段时间?
5)该机在修好后,一定要试验控制板上给室外机供电的控制和保护电路是否正常。如果当室外机因某种原因而电流过大时,保护电路又不能自动切断电源。此时也只有断路器动作了。
回复
lhwsf
2007年06月27日 23:09:00
31楼
问题没有写清楚条件,不太好判断,建议按下列程序检查:

1)首先要判断好是电源的问题还是空调的问题,找个功率和空调相近的电器插在空调插座上看是否能正常工作,电压是否过低,是则维修不是则检查空调.

2)在电源线上卡好钳型表,然后开机,仔细听内机的声音,同时监测电流表,当听到内机有继电器吸和的声音时,看电流表是否有巨大电流,是否在吸和时电闸就跳了,如果是就可以认为外机有故障,一般情况下有以下几种情况:
1电容失效,2压机线圈短路,3卡缸抱轴,4绝缘击穿导致漏保跳闸,
回复