分体空调开机一会就开关跳闸怎么办?
zqg13712384164
2006年10月07日 10:22:45
只看楼主

分体空调开机一会就电源开关跳闸怎么办?没有短路,室内机正常

分体空调开机一会就电源开关跳闸怎么办?没有短路,室内机正常
中安暖通
2006年10月07日 15:46:10
2楼
是否压机卡缸了,瞬间电流大超过空调的空开电流
短路的话,一送电就跳闸
回复
zqg13712384164
2006年10月07日 17:07:17
3楼
怎么解决啊,换压缩机还是换开关
回复
zhugm703
2006年10月08日 15:16:22
4楼
用钳流表测量一下电流是多少,这台空调今年修过吗,如叫人加过药水的话,可能是制冷剂太多了,单说一句跳开关是无法判断什么鼓障的
回复
fdx2112
2006年10月09日 13:08:39
5楼
分体空调开机一会就开关跳闸,检查一下外机电源线是否正常,有无松动、破损现象,下来脱下压缩机电源和风机电源线一步一步找原因。
回复
nantianren
2006年10月11日 15:53:41
6楼
分体空调一开机跳闸,问题有很多(楼主说的故障现象太简单了,无法判断)不过楼主大体可以从以下方面着手
1、首先排除电气方面的故障
2、检查系统是不是有问题。
另外,不要轻易的怀疑压缩机坏了。
回复
凡人
2006年10月17日 10:45:25
7楼
开机一会才跳闸,说明室内机正常,问题在室外机,因为压缩机是在延时启动,压机动作时跳闸,需要检查压机启动电流和压机以及电容的对地绝缘电阻
回复
wzwbwc2008
2006年12月21日 10:25:54
8楼
分体空调开机一会就电源开关跳闸怎么办?没有短路,室内机正常
这个问题经常见的 1:外机 压机电容失效 2 压机卡缸
回复
twming_2002
2006年12月23日 09:59:29
9楼
一是:电流和电压和压机不匹配或出现瞬间电流过载,首先确认电缘是否有问题,可找内行的电工有专用仪器杳找
二是:电容是否正常完好;
三是:变频器是否有问题;
四是:外机是否异常和制冷剂是否合适;
回复
sym5104
2007年01月26日 02:46:57
10楼
我碰到过类似的故障 一般都是启动电容坏了
回复
roydeng1974
2007年02月04日 22:17:12
11楼
开机一会就跳闸,确定室内机正常,重点检查室外机用钳表检测起动电流,再检查压缩机,电容,外机电机.当然开关首先应确定是好的.