大金家用空调VRV140J开机调试
shenajiujiuwoba
2006年06月13日 02:34:21
来自于中央空调
只看楼主

家用VRV-140J(RMX 140JVM)开机调试(VRV=Variable Refrigerant Volume) (1)主机功能:家用VRV-140J机组是一个高端技术、高质量的空调,最多能够接一拖七台内机运转,是复杂的居住环境空调。制冷、制热时,最大功率可达到6.5HP,外机内机设计为节能型控制,制冷时运转频率可从25Hz~98Hz运转,制热时运转频率可从30Hz~105Hz运转,能够保证房间内精确温度控制。外风机控制系统为直流变频控制,可一年四季制冷运转或低气温制热运转控制,制冷、制热、气管等温控制。

家用VRV-140J(RMX 140JVM)开机调试
(VRV=Variable Refrigerant Volume) (1)
主机功能:家用VRV-140J机组是一个高端技术、高质量的空调,最多能够接一拖七台内机运转,是复杂的居住环境空调。制冷、制热时,最大功率可达到6.5HP,外机内机设计为节能型控制,制冷时运转频率可从25Hz~98Hz运转,制热时运转频率可从30Hz~105Hz运转,能够保证房间内精确温度控制。外风机控制系统为直流变频控制,可一年四季制冷运转或低气温制热运转控制,制冷、制热、气管等温控制。

BP要求:家用VRV对BP安装、焊接、接线要求很高。焊接时一定要用湿布裹好,防止焊接时高温烧坏热敏电阻,如果焊接时烧坏热敏电阻,只能外部追加热敏电阻、紧固在损坏位置上(旧件取不出)不能装错。如有错误会影响电子膨胀阀的开启度。如有BP装置空接头,暂时不用的(如少接一台内机)一定要接一段铜管后再密封焊接,而且还要做好保温以防产生凝露水。
BP装置可以悬吊于天花板上,也可以挂在墙上,但倾斜度必须在±5度以内,BP装置内部已进行整体发泡保温,如果需拆除螺丝,螺孔要求用铝制胶带封闭以防结露水。
※ :BP热敏电阻位置和连接器的插脚编号(G-代表气管/ L-代表液管)
(1-2)DLA (3-4)DGA黑色线 (5-6)DLB (7-8)DGB蓝色线 (9-10)DLC (11-12)DGC黄色线

调试要求:试运转前,检查外机至BP1/BP2/BP3之间接线,打开液管阀门、气管阀门。第一次接通电源后外机监控电脑板显示888,LED闪烁,过一分钟后闪烁BP连接室内机BP1连接内机台数;BP2连接内机台数;BP3连接内机台数。如果显示正确就按SW6开关确认,闪烁就转变为持续点亮;如果室内机台数跟监控器上显示台数不符合就重新扫描,再不对,需检查BP至内外机的接线,重新再扫描确认,室外机接BP控制电线一定要先接BP1,然后接BP2、BP3。如果扫描没问题,就用遥控器逐台启动每一间房间的空调冷气运转(要求室外机气温高于-5℃)将温度设定为最冷,开始运转5分钟后检查室内机进气口、出气口的温度差是否大于8℃,按同样方法检查每台室内机(主要检查接线有否错误)。如果进气口、出气口没有温差,需仔细检查配线及配管给予更正解决。当全部试运转结束后,使用遥控器设定32℃制热运转,要求运转60分钟后检查进风口、送风口温差是否大于15℃,大于15℃正常、小于15℃要检查有否漏气/漏风影响热交效果。

并非故障:
当制热运转时,所有内机停机之后,室外压缩机还会辅助运转2分钟,然后自动停机。这是为下次启动做好准备,主要将冷媒收集入储液罐内。第一次开机、关机需等待3~5分钟高低压力平衡控制。
制热运转时,有时暖风会停止片刻,这是为了保护室外机,会显示等待除霜(回油、除霜)。
几个房间同时使用时,不可以有的房间制热、有的房间制冷,最先开机的房间模式,优先执行。
天吊机、落地机在停止加热状态下,有时风扇也会自动开停,并非故障。制热运转时,不可以进行风扇运转,如果按下风扇档遥控器上虽然显示风扇运转但不进行运转。
自动回油运转,当机组制冷、制热高速运转5小时左右,自动回油运转2分钟;当低速运转8小时后,自动回油2分钟。如果有很多内机未运转1.5小时后自动回油运转2分钟。
内机风摆动档板自动控制,当选择摆动风口为固定不摆动时,在60分钟后固定档板被解除,变为自动摆动风口是防冷凝结露功能(防止风口结露)。
当室内机选择为自动运转模式后,ON/OFF开关时,制冷为22℃、自动控制温度高于25℃制冷运转低于25℃时制热运转。
电气件(盒)制冷期间的风扇控制,当停止压缩机运转时,电气盒的温度大于75℃时,外机顶部风扇的转速设为775rpm到715rpm转,来降低电气部件的温度,当温度降低为70℃时风扇将自动关闭 (当停机时风机运转是变频模块温度超过75℃,顶部风扇自动运转)
四通阀的安全运转,采用先导试验系统驱动方法,使用阀门前后压力差,四通阀切47. 换动作OFF延时为140秒。
压缩机预热功能,在相模式下,当外界气温低于10℃时(压缩机停止时)会给压缩机通上很小的单相电流来预热压缩机(驱动变频模块)。预热消耗电力约15w-35w

节能功能:
1. 智慧眼可以检测运转中空调房内人员的存在,并通过人员运动传感装置在对无人时减少容量以节约电能,空调室内机电脑系统在20分钟内未检测到传感有人信号时会判断为室内无人员并切断人员检测LED将空调机以制冷高于设定温度2℃制热低于设定温度2℃的状态运转(除湿上升1℃)如果以风扇模式时,风扇转速会下降到50转/分运转,当温度上升2℃下降2℃、判断无人时间达到40分钟后,压缩机转速下降,并实现了节能运转或关闭室内温度,实现温控器关闭(室内机停止运转)如果传感器检测到人员的运动信号,就会启动“人员检测LED”并让设定温度和风扇转速返回原设定要求,维持正常运转(智慧眼、扫描距离范围5米,高低80度,左右各50度)
压差控制室外机热敏电阻并进行室外风扇分档转速控制,高速、低速、切换还控制确定开始频率,以及压缩机保护控制可确保足够的压差来控制压缩机来节约电能。
除霜节能运转:在制热运转期间根据室外温度和压缩机输出频率统计出结霜情况来除霜运转,除霜时消耗制热时1/3的电能来进行节能除霜。
先进的多联信息控制(MIO)节约电能、通过传感器、来计算内机的最佳容量,最佳冷媒条件(排出温度,排出压力)来控制压缩机运转再通过电子膨胀阀来调正每间房间能量控制。

系统保护控制:
1 气体短缺控制保护
2 湿运转控制保护
3 峰值切4 割,5 冷冻控制保护
6 排出管温度控制保护
7 差压保障叶片控制保护
8 全年制冷控制保护
9 输入电流控制保护
10 压缩机控制保护
11 高压控制保护

监控电路板 (SW1、SW2监控数据)
SW1-0 SW2-0 显示:最新故障代码
0 1 最新故障位置
0 4 运转频率 (HZ )
0 8 外机上风扇 (转速)
0 9 外机下风扇 (转速)
1 0 输入电流 (安培)
免费打赏
shenajiujiuwoba
2006年06月13日 02:35:05
2楼
1 1 总输入电流 (安培)
1 2 高压压力 (压力)
1 3 低压压力 (压力)
1 4 室外温度 (温度)
1 5 排出温度 (温度)
1 6 吸入温度 (温度)
2 1 /2/ 3 Bp1电动阀开口度 (A、B、C室)
2 4 /5/ 6 Bp2电动阀开口度 (A、B、C室)
2 7 /8/ 9 Bp3电动阀开口度 (A、B、C室)

显示代码、故障内容
系统 OO 正常(无故障运转)
U0 气体不足
U2 电源异常,变频模块异常,瞬时断电
U4 室内机室外机之间传输故障,BP装置和室外机之间传输故障
U5 室内机遥控器之间传输故障
U6 室内机和BP装置之间传输故障
U7 风机控制和室外控制之间传输故障
UA 现场设定错误
室内 A1 室内机P板故障
A3 排水系统故障(水泵电机、浮子开关、短路插头、水管堵塞)
A5 防冻结或高压控制故障(室内热敏电阻制热时温度超过67℃)
A6 风扇电机与其相关故障(测速电路,测到转速小于50%,检查霍尔元件)
A9 BP装置Y1E-Y4E电子膨胀阀故障
C4 热交温度热敏电阻故障 (电脑板检测温度为高于212 ℃或低于-50 ℃)
C5 热交温度热敏电阻故障 (电脑板检测温度为高于212 ℃或低于-50 ℃)
C9 室温热敏电阻故障 (电脑板检测温度为高于212 ℃或低于-50 ℃)
CA 排出气体热敏电阻故障 (电脑板检测温度为高于212 ℃或低于-50 ℃)
室外 E3 高压开关动作 (HPS 4次后显示)
E5 过载保护或排出管温度太高 (连续4次后保护)
E7 风扇锁定,过电流 (连续4次发生后显示)
E8 变频输入过电流保护 (4次电流28A或更高电流)
E9 电子膨胀阀机械件故障 (线卷电阻48Ω正常)
F3 排出管控制功能运转停止 (温度上升到115 ℃,4次后显示)
FC 低压传感器故障 (制冷15秒;制热150秒被保持0kg/cm2显示)
H3 高压开关故障 (高压太高,高压开关不良)
H6 压缩机启动故障 (截止阀末打开,P板电路不良)
H7 风扇位置检测故障 (4次风扇故障停机)
H8 电流变压器或相关故障 (交流电流传感器,异常输入,2A以下,4次停机)
H9 外界热敏电阻故障 (发生开路或短路)
J3 排出管热敏电阻故障 (发生开路或短路)
J5 吸入管热敏电阻故障 (发生开路或短路)
J6 热交换热敏电阻故障 (发生开路或短路)
J7 液管热敏电阻故障 (发生开路或短路)
J8 BP液管热敏电阻故障 (发生开路或短路)
J9 气管热敏电阻故障 (发生开路或短路)
L3 电子元件盒温度过高 (盒内温度达到85 ℃或更高)
L4 散热片温度异常 (散热片温度达到92 ℃或更高)
L5 输出过电流 (截止阀未打开,压机故障,功率模块不良)
L7 输入电流过大 (输入电流超过31A,4次显示,压机存在问题,有短路)
L8 压机过载、电流大 (输入电流达到40A-50A,4次显示)
L9 压机启动不良 (高低压平衡,压机短路,启动时过载)
P3 电气盒热敏电阻故障 (测得热敏温度升至92 ℃或更高或降至-30 ℃更低)
P4 散热片热敏电阻故障 (测得热敏温度升至120 ℃或更高或降至-30 ℃更低)
FC 低压、压降异常 (低压0kg,LP传感器故障)
JC 低压传感器不良 (制冷量冷媒0-20%,制热量冷媒0-5%)
LC PC主板跟PC风机板之间存在问题
UH 系统故障 (BP相接BP或室内机出现故障时)


回复
wuyu-yuanyidong
2006年06月13日 09:28:33
3楼
楼主:大金空调VRV140J开机调试出现J2故障,是什么事
回复
shenajiujiuwoba
2006年06月13日 11:14:46
4楼
J2故障电流传感器异常
回复
goto123
2006年06月14日 21:12:45
5楼
学习了,谢谢楼主
回复
mmsmallfish
2006年08月25日 09:44:07
6楼
非常好,谢谢神!
回复
alexschure
2008年07月09日 06:28:23
7楼
楼主救救我,代码 H0 什么意思
回复
ggs1978
2008年07月24日 22:28:44
8楼
真是不错!谢谢!
回复
lyxshj
2008年07月31日 22:51:04
9楼
很好,谢楼主:lol
回复
hgd19851202
2008年08月04日 10:41:58
10楼
7楼的:H0是室外机电路板没给压缩机信号,我以前也碰到过这个情况
回复

相关推荐

APP内打开