分体空调开机一会就开关跳闸怎么办?
zqg13712384164
2006年10月07日 10:22:45
只看楼主

分体空调开机一会就电源开关跳闸怎么办?没有短路,室内机正常

分体空调开机一会就电源开关跳闸怎么办?没有短路,室内机正常
免费打赏
gzhgood
2007年02月14日 20:26:56
12楼
开机一会才跳闸,说明室内机正常,
问题在室外机,因为压缩机是在延时启动,压机动作时跳闸,
需要检查压机启动电流和压机以及电容的对地绝缘电阻

应该是漏电或线路有破损的可能性比较大,压缩机、制冷剂的可能性不大
回复
88408085
2007年03月06日 21:54:29
13楼
1,前所讲的检查电源.电压.运行电流.雪种压力等都是不可少的.
2,断开压缩机电源后,是否正常?不正常的话,检查压缩机电容和压缩机.
3,如压缩机和压缩机电容都正常,就要断开风机电源后,是否正常?检查风机和风机电容.
4,如果是开15分钟左右,可能是室内管温有问题或者是雪种问题.
5,具体是那一种机虽不清楚,但把空调机的参数都检查后你就会得出结论,累积经验后就可事半功倍了!!!
回复
chinacupor
2007年03月07日 13:31:31
14楼
能想到的原因大家都说了,我提供另一种能造成此类现象的情况:

如果空调供电电路上有漏电保护开关(就是带漏电保护的空开),且压缩机或者空调电路存在漏电的话,就会跳闸!

检查确认办法:用钳形表测量跳闸时的瞬间电流,如果没有明显的巨大电流出现的话,应该就是这种状况。

处理意见:换个不带漏电保护的空开试试!!然后确认漏电部位并修复之!
回复
bigtiger719
2007年03月27日 23:38:45
15楼
压缩机卡缸或雪种多一般不会跳闸,因为本身压缩机有自带保护装置!
回复
wwl12w
2007年03月29日 15:16:19
16楼
1:外机 压机电容失效 2 压机卡缸
3.空开与空调启动电流是否匹配.
回复
yqd688
2007年05月09日 17:55:16
17楼
我也碰到过这种情况.压机运行15分钟后跳闸.经查是压机对地绝缘不好(线圈匝间短路).
回复
shm8888168
2007年05月24日 01:18:34
18楼
我也碰到过这种情况,经检查是电容容量变小,导致启动后不久就跳闸
回复
zqg13712384164
2007年06月07日 22:15:22
19楼
室外机漏电
回复
ruyilyf
2007年06月09日 07:52:28
20楼
遇到同样的问题,谢谢各位,
换了块电容,好了。
回复
wangyayafeifei
2007年06月12日 12:40:09
21楼
换个不带漏电的空开就行了
回复