2012年03月16日 09:56:51
只看楼主

进线侧为3极漏电开关,如果在其下端接入一个220V的负载,会不会引起3极漏电开关跳闸呢,有哪位兄弟清楚?那么要是我换成4极漏电的话,再接入220V负载就不会出线跳闸了呢?

进线侧为3极漏电开关,如果在其下端接入一个220V的负载,会不会引起3极漏电开关跳闸呢,有哪位兄弟清楚?那么要是我换成4极漏电的话,再接入220V负载就不会出线跳闸了呢?
免费打赏
yucq023
2012年03月16日 10:29:47
2楼
请有经验的同仁指导指导工作!谢谢!
回复
硕硕
2012年03月16日 14:58:49
3楼
不能接,零线没经过检漏互感器
回复
liu13868177415
2012年03月16日 15:24:28
4楼
不能用,要跳闸的。用4极的漏电开关就可以用了。
回复
zfwkkgzjs
2012年03月16日 15:30:21
5楼
3极漏电只是针对三相电漏电的,也就是说不能使用220的设备,但是4极的就可以了
回复
yucq023
2012年03月17日 10:34:04
6楼
那我用纯动力设备的话就没有问题了!
回复
c3452219
2012年03月17日 18:49:47
7楼
3级的不应,4级的就OK
回复
asmdl
2012年03月18日 15:00:33
8楼
你要真的想用的话就用一变压器把电压变低吧
回复
mqli2004
2012年03月19日 14:50:36
9楼
不能接220v负荷,
回复
sicegxj
2012年03月19日 15:31:42
10楼
不能接220v负荷, 要跳
回复
shmilyr123
2012年03月19日 16:30:33
11楼
3P是3相设备用,4P可以用220V
回复