五. 希克斯节能技术改造后的实际运行效果:希克斯节能技术与其它节能改造方式的最大不同,是希克斯节能技术把锅炉,热网,热用户看成一个能源系统整体,以整体系统节能的思路去解决能源系统中出现的能源转换效率低的各个薄弱环节。它比传统的在某设备上或者某点上单一加装节能设备和单一进行设备局部节能改造的最大区别在于:变传统单一设备节能为整体系统化节能。因此节能效率高,效果好,经济实用,投入产出比合理,符合后未来节能产业化要求。另外在科学化管理角度上全面分析能源管理和使用的各个环节,并同时都能够采取相应节能技术措施来加以解决。从而达到大幅度降低能源消耗的目的。

五. 希克斯节能技术改造后的实际运行效果:
希克斯节能技术与其它节能改造方式的最大不同,是希克斯节能技术把锅炉,热网,热用户看成一个能源系统整体,以整体系统节能的思路去解决能源系统中出现的能源转换效率低的各个薄弱环节。它比传统的在某设备上或者某点上单一加装节能设备和单一进行设备局部节能改造的最大区别在于:变传统单一设备节能为整体系统化节能。因此节能效率高,效果好,经济实用,投入产出比合理,符合后未来节能产业化要求。另外在科学化管理角度上全面分析能源管理和使用的各个环节,并同时都能够采取相应节能技术措施来加以解决。从而达到大幅度降低能源消耗的目的。
希克斯节能专利技术的几个主要组成及技术特点:
1. 实现对每一供暖分路和区域均可以室外天气温度进行跟踪补偿功能---天气温度补偿技术ATC(ambient temperature compensation);
2. 实现对每一供暖分路和区域均可以实现每天按照各供暖区域实际需要控制运行---供热分区控制ZTC(zoned-temperature control) ;
3. 实现对每一供暖分路和设备均可以实现每天按照分时,分段控制运行---供热分时分温运行控制STC(sectionalized-time control);
4. 实现对每一供暖分路和设备均可以实现每天按照分温控制运行---供热分时分温运行控制STPC(sectionalized-temperature control);
5. 设计专用希克斯分控温度调节装置,实现各用户用热支路之间的温度流量科学合理分配,减少用户的水力失衡现象,消除“远处冷,近处热”等不合理现象。提高锅炉的入水温度,大幅度有效减少能源消耗不合理现象---供热外网热力平衡WCCE(Water-Cycling Circuit Equilibrium);
6. 增加希克斯供热温度中心监控及能源管理系统:全面了解和掌握整个供热区域的温度情况,及时调节和控制各楼室内温度。可以根据室外天气温度的变化随时掌握和控制调节各供热区域的温度----供热系统整体节能控制技术HTC(heating total control);
7. 实现对每一供暖分路均可以按照程序设定温度运行曲线TRC控制运行;
8. 另外,希克斯节能技术改造范围还包括循环水泵变频控制技术CPVFC(CP Variable Flow Control)等;
9. 对于蒸汽锅炉及蒸汽管网系统;希克斯节能技术还包括蒸汽管网系统节能技术SSES(Steam System Energy-Save),包括以下几个组成部分:
 蒸汽(能源)分级利用技术
 蒸汽的合理有效分配与利用技术
 蒸汽设备的高效疏水技术
 蒸汽高温凝结水回收技术
 汽水的有效分离与提高蒸汽品质技术
 蒸汽的减压减温技术
 二次闪蒸汽的梯级热能利用技术
 蒸汽设备的控制技术

六. 希克斯节能技术改造后实际运行效果:]
所有节能技术改造是否成功的最好评价就是看它的运行实际效果。在对北京某学校进行了上述希克斯节能改造后,经过了2003-2004年一个冬季供暖实际运行的严峻考验。证明技术改造措施是十分有效可靠的,解决方案是合理可行的,节能效果经济效益是良好的,达到了预期希克斯节能技术改造的目的。按照双方在最初达成的协议,由北京希克斯科技有限公司按照国外能源合同管理(EMC)即节能技术服务公司模式,对学校锅炉房进行全面托管供热运行服务总承包。由北京希克斯科技有限公司预先投入节能技术改造资金及全部希克斯节能技术和设备,同时提供包括运行管理在内的所有人力物力。经过整个一个冬季的实践运行。以改造前后2年实际燃气消耗供暖曲线(图一)中可见,今年冬季供暖燃气消耗节能效益是十分明显的,按照实际运行时间2003年11月7日-2004年3月21日。实际发生的燃气总费用为833142立方米(折合149.97万元)。比去年同期可比时间段实际发生的燃气总费用1050973立方米(折合189.18万元)大约下降了20.73%,节省39.22万元。由此可见,希克斯节能技术改造效果是非常突出和显著的。(注:其它费用如水、电及人工消耗暂不计在内).

2003年11月7日-2004年3月21日实际供暖消耗指标:(希克斯节能改造后)
项目 1号锅炉 2号锅炉 3号锅炉
终止表数 1043682 1038500 428050
开始表数 713701 649780 313609
实际用量 329981 388720 114441
合计用量 833142(M3)*1.8=149.96万元

历史同期对比指标2002年11月1日-2003年3月19日实际供暖消耗指标: (希克斯节能技术改造前)
项目 1号锅炉 2号锅炉 3号锅炉
终止表数 713701 649780 313609
开始表数 257519 283252 70908
实际用量 456182 366538 242701
合计用量 1065411(M3)*1.8=189.18万元
扣除7天然气消耗实际用量 1065411-14438(7天增加气耗)=1050973(M3)

七. 启示和前景预测:
如上所述,使用希克斯节能技术,能够使供热系统整体运行费用大大降低,从而达到了当年投资,当年见效,当年即可从节约中全部收回投资,是节能降耗提高环保效益的最新法宝。
进入新世纪以来,我国从国家长期利益出发,从环境保护角度采取了多项有力措施,尤其是对北京和国内一些大中城市,采用限制燃煤锅炉的发展,进而大量使用天然气,油,电等清洁燃料作为锅炉和供热的主要能源。但是,与此同时,由于清洁燃料使用成本远远高于燃煤成本。这样给使用单位大大增加了投入成本和运行费用,造成许多单位叫苦连天。高昂的能源运行成本费用结果也导致政府和老百姓都花出了相当大的代价。在我国目前能源成本已经位于世界上比较高的前提下,更加加重了我国经济进一步发展的沉重负担。希克斯节能技术+能源合同管理(EMC)采用巧妙设计,从根本上改变了我国传统的能源使用和能源管理方式。在市场上属于独特技术及服务领域。根据市场初步调研,目前已经形成了对该技术庞大的市场需求。仅近年来在北京市已经改造为燃气锅炉的大约有22414蒸吨的锅炉容量,北京市天然气锅炉用气量也由1999年的7.5亿立方米迅速飚升到2005年底的30.8亿立方米,平均每年增加幅度为20%以上(注:数据来源于北京市燃气集团2000年底统计)。仅采用希克斯节能技术每年平均节能为15%计算,北京市每年节约天然气锅炉运行费用大约至少在8.3亿元左右!!同时它带来的社会效益将更加巨大,环境保护效益也将十分明显。全国市场也将更加十分可观,必将形成一个十分巨大的市场发展空间。因此希克斯节能技术是一项非常优秀的利国利民的好技术,北京希克斯科技有限公司采用希克斯节能技术为平台所引申推广的的国际先进的综合节能技术服务模式---能源合同管理(EMC)方式,由于其卓越的节能效果和科学化先进管理理念,以专业化能源运营公司的模式逐步发展成为一种高新技术节能产业。结合北京希克斯科技有限公司拥有自主知识产权的希克斯节能技术这一先进有效节能工具,大幅度降低能源消耗已经成为非常有前景发展的节能产业。具有非常广阔的市场应用前景。建议在全市,全国广泛推广应用。

联系电话;010-82577568,82577569, 86849541, 13141336669,13901056664