中华人民共和国国家标准供热系统节能改造技术规范
风吹杨柳111
2017年03月20日 23:20:42
只看楼主

条文说明 附录F 管网水力平衡优化 F.0.2 供热管网形式分为变流量系统及定流量系统。变流量系统指管网内流量随负荷变化而变化;与之相对应的定流量系统运行时,管网内流量基本保持不变,不随负荷变化而变化。变流量系统由于系统在部分负荷工作时,流量和系统内压力分布发生改变,其所产生的水力平衡问题有异于定流量系统,在选择水力平衡及调节阀门时,应予区分。 管网运行调节模式主要有质调节、量调节、质量并调、分时分区控制,对不同使用功能的建筑进行分时分区温度和流量控制、分阶段变流量(系统为定流量系统时,随气候变化进行水泵运行台数或频率调节)等调节模式,水力平衡及调节阀门的选取应与系统形式及运行调节模式相适应。


条文说明
附录F 管网水力平衡优化
F.0.2 供热管网形式分为变流量系统及定流量系统。热计量改革在得到大面积推广后,配合室内温控措施,随着终端用户、热网运行管理单位用热及管理运营思路的改变,供热管网的整体运行模式将产生较大改变。因此针对不同的热计量及温控方式的特点,应采取不同的水力平衡及调节阀门。
不同厂家对于水力平衡及调节阀门的选型、安装均有不同要求,应根据系统要求,进行选用及安装。
F.0.3 水力平衡阀,又称手动平衡阀、数字锁定平衡阀。其工作原理为:通过阀门节流,消耗阀门所在回路富裕压降,使回路流量等于设计值;其特殊调试方式需逐级安装,即各级支、干管分支处均应安装。
自力式流量控制阀,又称动态流量平衡阀、流量限制器、自力式流量平衡阀。其工作原理为:通过自力式机构,在系统压力变化时,维持系统中某回路流量恒定。
自力式压差控制阀,又称压差控制器、动态压差平衡阀。其工作原理为:通过自力式机构,在系统压力变化时,维持系统中某回路或两点间压差恒定。除与静态平衡阀联用实现流量限制及测量外,一般不需与其他形式水力平衡阀门联用。
动态压差平衡型电动调节阀,又称恒压差电动调节阀。其工作原理为:此阀门由自力式压差平衡阀与电动调节阀复合而成,由自力式压差平衡阀控制电动调节阀两端压降恒定,以实现在系统压力波动时,通过阀门的流量不受影响。其具有水力平衡与控制两项,一般仅在需要温度控制的末端安装即可,不需与其他形式水力平衡阀门联用。
F.0.4 末端楼前混水装置只需较小的占地空间以及相对较少的投资和设备安装量就可解决个别楼宇的特殊用热参数需求,如新老建筑或地板辐射低温末端与散热器末端共存同一供热系统中时所需要的供热参数不一致,与此同时还可兼顾解决局部水力失衡现象。
采用末端楼前混水装置可实现供热管网大温差小流量供热,楼内供热系统小温差大流量用热,有利于削弱建筑内热力失调,节约水泵输送能耗,同时兼顾解决系统水力失衡问题。
本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
1) 表示很严格,非这样做不可的用词:
正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;
2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:
正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;
3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:
正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;
4) 表示有选择,在一定条件下可以这样做的用词,采用“可”。
2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按…”执行”。
引用标准名录

1 《锅炉房设计规范》GB 50041
2《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093
3《锅炉安装工程施工及验收规范》GB 50273
4《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411
5《工业锅炉水质》GB/T 1576
6《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208
7《低压成套开关设备和控制设备》GB 7251.1~7251.4
8《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180
9《调速电气传动系统 第2部分:一般要求低压交流变频电气传动系统额定值的规定》GB/T 12668.2
10《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压 1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》GB/T 12706.1
11《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆》GB/T 12706.3
12《电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》GB/T14315
13《电能质量 公用电网谐波》GB/T 14549
14《通风机能效限定值及能效等级》GB 19761
15《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26
16《居住建筑节能检测标准》JGJ/T 132
17《供热计量技术规程》JGJ 173
18《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177
19《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》JGJ/T 260
20《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28
21《城镇供热管网设计规范》CJJ 34
22《城镇供热系统节能技术规范》CJJ/T 185
23《热量表》CJ 128