关于生活给水泵的设置
gst-gzq2002
2004年03月05日 10:51:42
只看楼主

我现在施工的有一栋12层的建筑,屋顶标高在50.00米左右,设计给水系统为室外市政直接供水,无屋顶水箱和供水水泵,不知道可以不,烦请各位大虾指点一二

我现在施工的有一栋12层的建筑,屋顶标高在50.00米左右,设计给水系统为室外市政直接供水,无屋顶水箱和供水水泵,不知道可以不,烦请各位大虾指点一二
免费打赏
hegy6363
2004年03月14日 12:06:54
22楼
市政管网的压力能够满足的话,才可以。
回复
gzcnxby
2004年03月15日 21:34:04
23楼
市政压力满足的情况时是可以的(在6KG以上),最保险的是加一套无负压变频供水设备,水压不够自动启动,市政压力够时自动停泵,华南地区致电:02038840168-17 邢工 传真:38840502
回复
2002huangxiaojun
2004年03月25日 09:03:48
24楼
首先必须确定当地的给水压力,这是设计计算的前提。按照一般的情况,市政在0.2-0.3MPa,所以,你这样的考虑不可能满足设计要求的。
回复
1969yfj
2004年03月25日 10:29:49
25楼
枉下结论是不对的,层高3.3m以下可以经验估算,市政压力不是施工该关注的,有可能压力够
回复
fight6666
2007年11月02日 12:25:44
26楼
学习中
我做的是五层的宿舍楼
还是觉得 做水箱 比较好
回复
某日某月
2007年11月02日 12:50:50
27楼
市政管网压力会有这么高吗?楼主是哪个城市的?
回复

相关推荐

APP内打开