关于双孔电流互感器的每孔穿线问题
serna
serna Lv.7
2012年03月15日 15:35:24
来自于变压器
只看楼主

为什么双孔的电流互感器只能每孔穿一根380V电源线?有一个孔穿两根一个孔穿一根就显示两项电流一项没有电流,PLC就报警主机断相

为什么双孔的电流互感器只能每孔穿一根380V电源线?有一个孔穿两根一个孔穿一根就显示两项电流一项没有电流,PLC就报警主机断相

1.jpg

1.jpg

免费打赏
huadongdianzi
2012年03月18日 22:48:32
12楼
参考下漏电断路器好了 你应该是两根线的电流磁场相互抵消了
回复
houzaixiang
2012年03月19日 09:41:28
13楼
这是不完全星型接法。两相测量三相显示
回复
sydl18
2012年03月19日 10:24:22
14楼
两相测量三相显示,通过矢量计算得出另一项电流
回复
laohuang168
2012年03月19日 15:42:23
15楼

支持。每孔穿一相线,测出该两相的电流,第三相的电流是在不设中性线的情况下,通过三相电流的矢量和为零的原理推算出来的。此时如果其中一孔穿有两相线,则该孔测出的是这两相电流的矢量和,根据三相电流的矢量和为零的原理,可知这两相电流的矢量和就是第三相电流的反矢量。这相当于第三根相线穿过另一孔后又从这边的孔穿回来了。这样一来,原来设计用两孔被测电流的矢量和来求第三相的电流,结果自然就是

[ 本帖最后由 laohuang168 于 2012-3-19 15:45 编辑 ]
回复
蒙b电气菜鸟
2012年03月19日 19:55:14
16楼

这个说法应该比较正确
回复
江上一舟
2012年03月20日 10:21:53
17楼
这就是的三相两元件计量方式接线
回复
ljl150
2012年03月20日 21:37:04
18楼

本人支持这种看法
回复