为什么双孔的电流互感器只能每孔穿一根380V电源线?有一个孔穿两根一个孔穿一根就显示两项电流一项没有电流,PLC就报警主机断相
为什么双孔的电流互感器只能每孔穿一根380V电源线?有一个孔穿两根一个孔穿一根就显示两项电流一项没有电流,PLC就报警主机断相
2楼
既然是双孔,相当于二个互感器,配三个电流表,就可以测三相电流。省一个互感器。不知对不对。
回复
3楼
回复
4楼
回复
5楼
有原理图吗?一看就明白了。
回复
6楼
个人理解,双孔互感器应该就是平时10kv线路A、C相的互感器(我是说原理),每孔穿一相电缆,有一相不穿,可得三相电流(其中一相是由另两相计算出来的),如果一孔穿两相电缆,一孔穿一相电缆,可以测出两相电流,其实是只能测一相的电流,两个值是同一相上的电流,只不过是反向的而已(不考虑零序电流,无故障时,这个可以忽略不计)