水流夹气 该如何处理啊。。?
bat216
bat216 Lv.2
2004年03月04日 10:47:28
只看楼主

现在我在做一个水厂,它的水源是水库引过来的,因到水厂距离比较远大约10KM,所以中间需设提升泵站,但水自流到提升泵站前仍有富余水头,因此想利用起来节约用电。但因是水库自流水,水中夹带大量气体,对提升泵极为不利。请问各位大哥、大姐们该如何处理啊。。? 谢谢。

现在我在做一个水厂,它的水源是水库引过来的,因到水厂距离比较远大约10KM,所以中间需设提升泵站,但水自流到提升泵站前仍有富余水头,因此想利用起来节约用电。但因是水库自流水,水中夹带大量气体,对提升泵极为不利。请问各位大哥、大姐们该如何处理啊。。? 谢谢。
免费打赏
cwy_sun
2004年03月04日 12:53:38
2楼
中间设置放气阀
回复
wych
2004年03月04日 16:31:34
3楼
同意楼上的观点,我原来做的1米2的输水管线,设计没有,是我让自己人给加的。高点排气,低点些水。
回复
bat216
2004年03月04日 16:48:27
4楼
谢谢cwy-sun 和wych
再问一问 放气阀是不是 就是排气阀。。? 具体怎么设置呢
但排气阀不一定能将大量的空气排干净啊。。??

回复
wych
2004年03月04日 16:54:26
5楼
在管道的高处,有两边低中间高的地方就设。保险,有自动排气的
回复
bat216
2004年03月04日 16:57:42
6楼
谢谢wych
那是不是 可以将管道中的空气 完全去除呢。。?
回复
hegy6363
2004年03月04日 18:01:26
7楼
排气阀设置合理,管道中的空气基本能排出。
回复
hegy6363
2004年03月04日 18:02:45
8楼
低处还应安装泄空阀
回复
水无常形
2004年03月05日 17:06:26
9楼
设在管道最高点,选用自动排气阀。
回复
hegy6363
2004年03月05日 20:41:37
10楼
最高点肯定要安装排气阀,但在平缓地带距离远了也要安装排气阀。
回复
zzg1880
2004年03月06日 22:24:50
11楼
长距离管道输水,就是不设置加压泵站也要排气的。
回复

相关推荐

APP内打开