32楼
你们那些混凝土公司以及你们的监察人员也太不负责任了吧。为了安全第一,唯有重新搅拌了
回复
33楼
1砸掉重浇
2把疏松的部位凿掉,用高一强度等级微膨胀混凝补浇
3包钢加固
楼主自己选一个吧
回复
34楼
工程量不大推倒重来,此柱上部没有多大荷侢可考虑补强,另外也可考虑高压补浆。
回复
35楼
这个已经是质量事故了。
主因,就是没有振捣
回复
36楼
这个很好解决 砸掉重新教主吧
回复
37楼
蜂窝的原因:
1、材料配比不当如水灰比太低
2、搅拌不均匀
3、振捣不实
4、还有就是可能模板漏浆
回复
39楼
浇注质量太差了,拆掉重来,是好解决方法
回复
40楼
这个问题看起来比较严重,建议找专业的加固公司进行加固,应该是教导的时候工人没有教导好的原因吧。
回复
41楼
向砼松散的面积比较大,最好的办法就是整体剔掉,开个质量事故总结会,找出存在原因,制定整改措施,重新浇筑。
回复