拟建建筑为7层砖混结构,右边地基为中风化粉砂岩,基本没有沉降,左边为高压缩性土,压缩性大,请问哪位同仁有什么好办法处理这个沉降差,即经济可行又安全可靠,谢谢!
拟建建筑为7层砖混结构,右边地基为中风化粉砂岩,基本没有沉降,左边为高压缩性土,压缩性大,请问哪位同仁有什么好办法处理这个沉降差,即经济可行又安全可靠,谢谢!
2楼
分缝最经济、最合理,当由建筑专业考虑
回复
3楼
根据国家地基规范的规定,同意结构的基础,应在相同的土层上。按照这一规定,应该在高压缩土层的部位做桩基础,使其持力层落在风化岩上;风化岩基础可以做成地理基础。
你对规范的应用还不到随心所欲的地步,这也是需要高手解决的问题。
回复
4楼
一定要设置沉降缝。
回复
5楼
我同意楼上几位的意见
最佳方案:建筑改总图,整个建筑向右移,避开土层较差区域。
折衷方案:建筑设沉降缝,左桩基,右浅基。
冒进方案:左边地基处理,然后做浅基,右边直接浅基。或者是右边中风化扒掉一点,和左边接近。地基处理方法主要看当地的经验了。
[
本帖最后由 sy5415 于 2012-3-15 13:09 编辑 ]
回复
6楼
1、改总平图是不能了。方案早就报批通过了。
2、分界线不正好在两个单元之间,沉降缝做不了呀。
3、如果地基处理有什么好办法调平左右两边的沉降差吗?
回复