急:室内消防水池可否借用天然水源(送分)
manxx
manxx Lv.2
2004年03月03日 19:21:00
只看楼主

室内消防水池可否借用天然水源?如室外水坑(假设不干涸)、室外游泳池等?

室内消防水池可否借用天然水源?如室外水坑(假设不干涸)、室外游泳池等?
免费打赏
rockfan
2004年03月03日 19:29:58
2楼
可以,必须保证灭火时水量充足,不受季节影响。
回复
manxx
2004年03月03日 19:33:45
3楼
高规中,室外消防水池可借用可靠的天然水源,或两路给水来代替。但室内消防水池没有明确写明可以不设,各位大侠有何经验和看法,请给予指教。(因甲方要明确的这句话,实在为难)
回复
twb620810
2004年03月03日 20:23:09
4楼
可以
回复
hyyfff
2004年03月03日 20:32:57
5楼
我也认为可以
回复
swcsy
2004年03月03日 21:07:15
6楼
可以 ,但要采取保护措施.
回复
hjtu
2004年03月03日 21:15:13
7楼
好象很难实现,不易操作。
回复
hegy6363
2004年03月03日 21:39:35
8楼
我也认为可以 ,但要保证谁时有充足的水量。
回复
俊鱼
2004年03月03日 23:51:09
9楼
可以,不过要保证水量充足
回复
manxx
2004年03月04日 08:57:37
10楼
各位大侠有借用室外水坑实例吗?
回复
liangfp
2004年03月04日 09:17:41
11楼
建规:第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:

一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
也就是当天然水源能满足室内外消防用水量时,可以不设消防水池,但有喷淋时,其水质要满足喷淋的要求。
回复

相关推荐

APP内打开