请问各位大哥:风冷冷水机组的工作原理是什么?是不是可以理解为和冷却塔的工作原理是一样,通过与外界空气的强制换热来实现制冷?它与冷却塔+制冷机组相比的优点和缺点各是什么?小弟是新手,望各位不要笑话。谢谢指点!

请问各位大哥:风冷冷水机组的工作原理是什么?是不是可以理解为和冷却塔的工作原理是一样,通过与外界空气的强制换热来实现制冷?
它与冷却塔+制冷机组相比的优点和缺点各是什么?
小弟是新手,望各位不要笑话。
谢谢指点!
免费打赏
nanhaiw
2006年10月07日 12:12:05
2楼
当然不一样!笼统的说,风冷冷水机组的工作原理同水冷冷水机组,翻翻你的大学课本吧。冷却塔的热交换主要利用水的汽化潜热进行。
关于它和冷却塔+(水冷)制冷机组的优缺点比较是比较复杂的。如:机房问题、能效比问题、冬季是否需供热问题等,估计可写很多篇专题的。
回复
hzjboy2004
2006年10月08日 10:30:23
3楼
风冷冷水机组的工作原理简单的说,主机相当于家用机的室外机,室外机利用翅片与空气换热,而末端(风盘、风柜)相当于室内机,所不同的是连接家用机的是铜管(制冷剂),而风冷冷水机组是水管(水),蒸发器与水(末端)交换热量,冷凝器与空气交换热量;冷却塔+制冷机组,利用水走到冷却塔进行散热,蒸发器与水(末端)交换热量,冷凝器与水(冷却塔)交换热量。现在也有多联机就是一台室外机带几台甚至几十台室内机,走的就是铜管,不过多联机制热效果不好;至于两者的优缺点,风冷的直接靠空气散热,对环境要求肯定是得放在室外而且是通风条件较的地方,如屋顶,而且管理比较方便,不足的是制热效果不太好(如果是风冷热泵),需加电辅加热器或是锅炉。而冷却塔+制冷机组,机组可以放在室内,冷却塔放在室外,冷却塔还得加水泵,初投资估计比风冷的高一些;其中优劣就自己慢慢学吧!
回复
nq67
2006年10月08日 15:51:29
4楼
谢谢三楼详细的解答,对于新手可以说是通俗易懂.
回复