对于楼板开裂的问题如下:
一叶偏舟
2012年03月14日 16:39:16
来自于建筑施工
只看楼主

1:产生的原因是什么?2:有补救的方法吗?什么样的方法?3:需做防水吗?什么样的防水材料成本低而且效果好?4:怎么预防?5:是否影响板结构?6:谢谢你们的回答!!

1:产生的原因是什么?
2:有补救的方法吗?什么样的方法?
3:需做防水吗?什么样的防水材料成本低而且效果好?
4:怎么预防?
5:是否影响板结构?
6:谢谢你们的回答!!

DSCN0014.jpg


DSCN0019.jpg

免费打赏
xueyang21
2012年03月18日 20:46:16
52楼
这应该是浇筑时没捣震好,,再一个没养护到位,砼的配合比,都会有这种情况的。。。
回复
zytt2003
2012年03月18日 21:50:25
53楼
1,砼原材料有问题
2,养护有问题
回复
fylxc0503
2012年03月18日 21:58:52
54楼
学习中,谢谢前辈!!
回复
一叶偏舟
2012年03月19日 08:47:20
55楼

感谢你的回答
回复
寒冬
2012年03月19日 09:40:25
56楼
我感觉就是赶工期造成的,养护时间不够,没有达到强度就开始在上面支模,得做加固和裂纹肯定得要处理了!
回复
lgt9666
2012年03月19日 10:56:06
57楼
1、商品砼浇筑后必须压磨二遍并用膜复盖;
2、浇筑完毕后上料必须轻放,不准有冲击;
3、模板支撑必须有足够刚度。
做到以上三点,我相信现浇板裂缝大大减少。
回复
rabbishok
2012年03月19日 12:25:54
58楼
学习了,我们的工程也有这个问题,不过没这样严重,最后是请了专业的人员,补救了下,就是向里面打了些胶类的东西。
回复
lijun00com
2012年03月19日 12:36:15
59楼
学习 ...
回复
ck12123
2012年03月19日 12:53:15
60楼
从我了解的情况而言,我认为养护应该占绝大部分原因!
大家都知道,砼在固化过程中都是一个放热过程,养护不到位,拆模时间过早,水灰比不对都会导致放热过程中砼的剧烈收缩!如果跨度越大,收缩的量也就越大,所以大家都说大跨度板容易开裂!