2楼
回复
3楼
是旋挖成孔啊,好像也是泥浆护壁的。工序其实也挺麻烦的,还要用吊车下砼
回复
4楼
不懂 学习了
回复
5楼
这个施工也挺麻烦的 我也参与过
回复
6楼
最后那张照片:浇筑砼现场,导管的储浆斗不够大,卸放第一斗砼时埋管深度不够,易产生断桩。规范规定:浇筑水下桩时应有足够的储备量,使导管一次埋入混凝土深度不得少于0.8米。
回复
7楼
要好好学习学习一下
回复
8楼
课本上学习的知识,真的只有到实践中经历了,才能真正的清楚、明白。非常感谢楼主这样的人,经常发些有益的图片让我们增长知识,诚心感谢,新人感想。
回复
9楼
实践中经历了,才能真正的清楚、明白
回复
10楼
还不错的图片,谢谢分享
回复
11楼
这是防止混泥土离析
回复