我看演示刚性楼板是不用建板的,程序内定为0.12m厚对吗?荷载用网格输入,请问刚性楼板在输静荷载时,楼板自重是自动计算还是另外输?
我看演示刚性楼板是不用建板的,程序内定为0.12m厚对吗?荷载用网格输入,请问刚性楼板在输静荷载时,楼板自重是自动计算还是另外输?
2楼
你用什么软件?
回复
3楼
用的strat软件.
回复
4楼
1.是的,程序内定的是0.12m厚,不过在design里可以根据实际需要修改的。
2.如果说荷载是用网格输入,那楼板自重就要另外输。因为当你输入一块板时,程序会检测到并自动计算,但当你输入的是网格荷载时,那就不符合实际情况了,要另外输入。
回复
5楼
我是用平面加载网格,再用网格加载,这样就要另外输入板的自重对吗?
回复
6楼
对于网格荷载加载,需要另外输入板的自重。
如果这时你布上了板,就需要把板的自重改为零,不然板的自重就重复了。
回复