湖南娄底一在建大桥桥面下塌 临时支架问题
kaiaiwyl
kaiaiwyl Lv.3
2012年03月14日 10:44:58
来自于桥梁工程
只看楼主

大家来分析分析[ 本帖最后由 kaiaiwyl 于 2012-3-14 11:36 编辑 ]

大家来分析分析

[ 本帖最后由 kaiaiwyl 于 2012-3-14 11:36 编辑 ]

900x600_7SHRT4RG00AN0001.jpg


900x600_7SHRT41E00AN0001.jpg


C5{R29Q8R3Z$7]I~FNUE`Q2.jpg

免费打赏
kaiaiwyl
2012年03月14日 11:38:52
2楼
贝雷梁安置在工字钢上的节点没设置好 ? 纵向预应力没有施加一部分?
回复
旭日东升
2012年03月14日 11:43:15
3楼
呵呵,桥梁现浇支架,贝雷架跨径用到12米,谁有这么大的胆量啊。
回复
cai-518
2012年03月14日 19:22:49
4楼
本人认为事故的原因是:
钢管拱大量堆积在箱梁上,箱梁在设计时没有考虑到这种工况(当然从设计规范的角度讲,设计并不需要考虑这种工况),箱梁的承载力不足,箱梁跨中断裂,进而导致箱梁底部的支 架(非军用梁)被压的失稳,进而导致军用梁失稳。
需要校核的内容:
1、设计单位箱梁的设计有没有足够的安全度,是否考虑了钢管拱的施工工况,即有可能是设计者经验不足,即使设计规范没有这种工况,但有经验的设计人员应考虑,应有足够的安 全储备。
2、施工单位在计算时是否考虑了钢管拱放置的荷载,否则即使箱梁城承载力不足失稳,下面的支架也不应失稳。
拙见,请专家明示!