在工地上面看不懂的。。请教各位。。。。
f1053748659
2012年03月13日 20:29:11
来自于建筑施工
只看楼主

图一:有人说这是二十公分高的混凝土(今天尽然有人说这是止水带,打灰工头)这不是砍台吗?规范规定砍台不得小于20公分。。。。。。。图二、三是植筋!各位看看规范吗?1m做成90°弯钩。。。植筋的对那胶有什么要求呢?图四是砌体(空心砌块,楼梯门)施工在门有构造柱,墙体应该在构造柱时候留茬吧。。但上面有拉结筋的。。50公分就有两根(90°弯钩)

图一:有人说这是二十公分高的混凝土(今天尽然有人说这是止水带,打灰工头)这不是砍台吗?规范规定砍台不得小于20公分。。。。。。。
图二、三是植筋!各位看看规范吗?1m做成90°弯钩。。。植筋的对那胶有什么要求呢?

图四是砌体(空心砌块,楼梯门)施工在门有构造柱,墙体应该在构造柱时候留茬吧。。但上面有拉结筋的。。50公分就有两根(90°弯钩)

QQ截图20120313202620.png


QQ截图20120313202633.png


QQ截图20120313202644.png


QQ截图20120313202718.png

免费打赏
fred1987
2012年05月25日 20:54:36
12楼
看了下你的图片。
第一张图我感觉也是厕所的翻梁,高度应该是20cm。不过具体是什么应该你更清楚了。
第二张拉结筋长度一般是一米,而且后织筋的话对抗拔有一定要求。
钢筋可以用光面钢筋,一般拉结筋为直径8的一级钢。锚固长度为10d(如果没记错的话)
还有就是孔内要清理干净,然后胶要灌入到内部。待干后可以用手拔试试。
最后一张图看不清楚。看来你们的墙体是用的加气混凝土砌块。马牙搓是必须要留的。而且
还要留够,应该是首层缩进,每隔500mm设置两根拉结筋。
回复
suyikai123
2012年05月26日 22:33:28
13楼
学习学习交流经验
回复
qq353815363
2012年06月19日 11:10:56
14楼
第一张图应该是翻遍 如果厕所的话楼板应该低5CM左右 而且看图好像是在楼层的边缘,估计是外墙翻遍
回复
qq353815363
2012年06月19日 11:14:46
15楼
第一张图中还有两到工字钢 作悬挑脚手架 估计不是厕所翻遍
回复
z41680625
2012年06月19日 21:51:50
16楼
图一 是卫生间泛水 规范高是120高吧