在工地上面看不懂的。。请教各位。。。。
f1053748659
2012年03月13日 20:29:11
来自于建筑施工
只看楼主

图一:有人说这是二十公分高的混凝土(今天尽然有人说这是止水带,打灰工头)这不是砍台吗?规范规定砍台不得小于20公分。。。。。。。图二、三是植筋!各位看看规范吗?1m做成90°弯钩。。。植筋的对那胶有什么要求呢?图四是砌体(空心砌块,楼梯门)施工在门有构造柱,墙体应该在构造柱时候留茬吧。。但上面有拉结筋的。。50公分就有两根(90°弯钩)

图一:有人说这是二十公分高的混凝土(今天尽然有人说这是止水带,打灰工头)这不是砍台吗?规范规定砍台不得小于20公分。。。。。。。
图二、三是植筋!各位看看规范吗?1m做成90°弯钩。。。植筋的对那胶有什么要求呢?

图四是砌体(空心砌块,楼梯门)施工在门有构造柱,墙体应该在构造柱时候留茬吧。。但上面有拉结筋的。。50公分就有两根(90°弯钩)

QQ截图20120313202620.png


QQ截图20120313202633.png


QQ截图20120313202644.png


QQ截图20120313202718.png

免费打赏
anpyong
2012年03月14日 13:55:16
2楼
1、我看像是在地上,要是反梁之类的就没什么特殊要求,要是在地下就看防水构造图集,上有具体的要求。
2、3、植筋胶有说明书,应该有详细的使用方法,还有钢筋应该是螺纹的,图片我看不清好像是光圆的,光圆的肯定不行,锚固长度得查规范了,我现在忘了。
4、构造柱就是有钢筋也必须要有错槎的
回复
zsj023509
2012年03月14日 14:31:57
3楼
1、我看像是在地上,要是反梁之类的就没什么特殊要求,要是在地下就看防水构造图集,上有具体的要求。
2、3、植筋胶有说明书,应该有详细的使用方法,还有钢筋应该是螺纹的,图片我看不清好像是光圆的,光圆的肯定不行,锚固长度得查规范了,我现在忘了。
4、构造柱就是有钢筋也必须要有错槎的
回复
zytt2003
2012年03月18日 22:19:53
4楼
构造柱就是有钢筋也必须要有错槎的
回复
p0r0h
2012年03月22日 10:33:53
5楼
回复
dongjinhui2009
2012年04月18日 17:25:19
6楼
那应该是厕所、盥洗室的防水卷边
回复
zhufoxs
2012年05月22日 22:31:02
7楼
构造柱就是有钢筋也必须要有妈呀槎的
回复
hjm_1984
2012年05月23日 14:49:05
8楼
这是工地基本的东西啊,楼主不是专业的吧?
回复
nizhaosi
2012年05月25日 09:50:08
9楼
图一应该是装修翻沿吧
图二那个钢筋是不是要做180度弯钩了
植筋要植筋胶啊,和那儿拌合比例要控制,
最后图看不清楚。
回复
cc927
2012年05月25日 10:16:52
10楼
厕所,厨房的防水反梁,一般不直接用砌体在楼地面上,那样抗渗、防水效果不好。先浇20CM左右混凝土,然后在上面砌砖。
回复
cc927
2012年05月25日 10:21:30
11楼
第二个应该柱的钢筋,主要是和砌体连接的拉接筋,因为没有在浇柱混凝土之前预留,所以要钻孔植筋,(有很多工地不愿意在模板上开孔,木工也嫌麻烦)一般规范里都可以查到,主要是植筋之后的抗拔力,能够满足要求就可以了。