图一:有人说这是二十公分高的混凝土(今天尽然有人说这是止水带,打灰工头)这不是砍台吗?规范规定砍台不得小于20公分。。。。。。。图二、三是植筋!各位看看规范吗?1m做成90°弯钩。。。植筋的对那胶有什么要求呢?图四是砌体(空心砌块,楼梯门)施工在门有构造柱,墙体应该在构造柱时候留茬吧。。但上面有拉结筋的。。50公分就有两根(90°弯钩)
图一:有人说这是二十公分高的混凝土(今天尽然有人说这是止水带,打灰工头)这不是砍台吗?规范规定砍台不得小于20公分。。。。。。。
图二、三是植筋!各位看看规范吗?1m做成90°弯钩。。。植筋的对那胶有什么要求呢?
图四是砌体(空心砌块,楼梯门)施工在门有构造柱,墙体应该在构造柱时候留茬吧。。但上面有拉结筋的。。50公分就有两根(90°弯钩)
2楼
1、我看像是在地上,要是反梁之类的就没什么特殊要求,要是在地下就看防水构造图集,上有具体的要求。
2、3、植筋胶有说明书,应该有详细的使用方法,还有钢筋应该是螺纹的,图片我看不清好像是光圆的,光圆的肯定不行,锚固长度得查规范了,我现在忘了。
4、构造柱就是有钢筋也必须要有错槎的
回复
3楼
1、我看像是在地上,要是反梁之类的就没什么特殊要求,要是在地下就看防水构造图集,上有具体的要求。
2、3、植筋胶有说明书,应该有详细的使用方法,还有钢筋应该是螺纹的,图片我看不清好像是光圆的,光圆的肯定不行,锚固长度得查规范了,我现在忘了。
4、构造柱就是有钢筋也必须要有错槎的
回复
5楼
回复
6楼
那应该是厕所、盥洗室的防水卷边
回复
7楼
构造柱就是有钢筋也必须要有妈呀槎的
回复
8楼
这是工地基本的东西啊,楼主不是专业的吧?
回复
9楼
图一应该是装修翻沿吧
图二那个钢筋是不是要做180度弯钩了
植筋要植筋胶啊,和那儿拌合比例要控制,
最后图看不清楚。
回复
10楼
厕所,厨房的防水反梁,一般不直接用砌体在楼地面上,那样抗渗、防水效果不好。先浇20CM左右混凝土,然后在上面砌砖。
回复
11楼
第二个应该柱的钢筋,主要是和砌体连接的拉接筋,因为没有在浇柱混凝土之前预留,所以要钻孔植筋,(有很多工地不愿意在模板上开孔,木工也嫌麻烦)一般规范里都可以查到,主要是植筋之后的抗拔力,能够满足要求就可以了。
[
本帖最后由 whcw007 于 2012-5-25 10:22 编辑 ]
回复