酒店项目,洗手间是否必须设置喷淋头?或者不设也可以?
酒店项目,洗手间是否必须设置喷淋头?或者不设也可以?
22楼
:call: :call:
回复
23楼
虽然国内规范对卫生间没有强制要求,但是从实际情况来分析,卫生间应该设!设自喷场所的卫生间大都采用木隔断,而且中国人都有个习惯就是喜欢在蹲坑或坐便器的旁边放个纸篓子,而偏偏有些隐君子喜欢边方便便抽烟,然后烟屁股也扔到纸篓子里,这绝对是一大隐患。国外同类场所卫生间一般都是设喷头的。卫生间面积本来就不大,顺手画上喷头也花不了几个钱,省这点不值当。
回复
24楼
一般不设,但套房内的卫生间一般都有
回复
25楼
100米以上高层建筑,除面积不大于5m2的卫生间外,均应设置喷头。
回复
26楼
看实际情况啊,全天下的卫生间又不是都一样的。
回复
27楼
GB 50045-95(2005年版)
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
回复
28楼
超高层建筑洗手间面积大于5m2要设喷淋.
回复
29楼
洗手间是不是卫生间呀 《高层民用建筑没计防火规范》7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
还有一般的洗手台在干区与卫生间的湿区分隔开的,这里也应该考虑增加喷头
回复