酒店项目,洗手间是否必须设置喷淋头?或者不设也可以?
酒店项目,洗手间是否必须设置喷淋头?或者不设也可以?
12楼
那么茶水间要不要设呢?
回复
13楼
不用设的,没有着火点
回复
14楼
多此一举,本来那里就都是水,设他干嘛,除非业主的钱烧的
:hug:
回复
15楼
GB 50045-95(2005年版)
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
回复
16楼
很对,就应该按照规范说话,那一条那一句,都应该有出处的。你可以根据你的实际工程再查一下规范。
回复
17楼
洗手间,全木隔断,羊毛地毯,软包墙面,嘿嘿,要设不?
回复
18楼
可以不设。100米以上高层建筑,除面积不大于5m2的卫生间外,均应设置喷头。
回复
19楼
就这样考虑
回复
20楼
具体请款参考高规第7.6.1和7.6.2条
回复
21楼
不好意思,具体情况要参考高规7.6.1和7.6.2条的规定
回复