请教酒店公共洗手间烟感问题
engsimon
engsimon Lv.9
2010年03月22日 16:23:25
只看楼主

酒店公共洗手间设有自动喷淋系统,但在报警施工图里面这个区域没有设计烟感探测器,请教是要设烟感探测器还是不要。谢谢!

酒店公共洗手间设有自动喷淋系统,但在报警施工图里面这个区域没有设计烟感探测器,请教是要设烟感探测器还是不要。谢谢!
hzcc2006
2010年03月22日 17:11:48
2楼
看酒店是几类建筑?
回复
weilejianglai001
2010年03月23日 11:04:24
3楼
没必要:)
回复
marlboro777
2010年03月24日 10:50:35
4楼

湿式系统跟探测器没有直接联动关系,预作用系统或雨淋系统才会跟探测器联动控制阀门。
回复
renbenhe
2010年03月25日 12:28:48
5楼
<高规>9.4.1;9.4.2 游泳池.溜冰场.卫生间可不设自动报警系统.就算装也应该是温感而不是烟感.

[ 本帖最后由 renbenhe 于 2010-3-25 12:32 编辑 ]
回复
whf1118
2010年03月26日 17:16:25
6楼
:handshake
回复
bbjok
2010年03月26日 22:34:11
7楼
:L
回复

相关推荐

APP内打开