酒店公共洗手间设有自动喷淋系统,但在报警施工图里面这个区域没有设计烟感探测器,请教是要设烟感探测器还是不要。谢谢!
酒店公共洗手间设有自动喷淋系统,但在报警施工图里面这个区域没有设计烟感探测器,请教是要设烟感探测器还是不要。谢谢!
2楼
看酒店是几类建筑?
回复
3楼
没必要:)
回复
4楼
湿式系统跟探测器没有直接联动关系,预作用系统或雨淋系统才会跟探测器联动控制阀门。
回复
5楼
<高规>9.4.1;9.4.2 游泳池.溜冰场.卫生间可不设自动报警系统.就算装也应该是温感而不是烟感.
[
本帖最后由 renbenhe 于 2010-3-25 12:32 编辑 ]
回复
6楼
:handshake
回复
7楼
:L
回复