求助(电气预算中遇到的问题)
jiang-zhm
jiang-zhm Lv.10
2006年10月03日 18:35:07
只看楼主

求助问题:(电气预算中遇到的问题)1、电气预算中电缆终端头制作,定额子目的单位为“个”,请问此电缆头计算时,是按电缆每根2个电缆头(两端)计算(如果按此是否要分规格分别计算);还是按电缆芯数分规格计算“个”数,如五芯4*240+1*120电缆中规格为240电缆头为4个,规格为120电缆头为1个?2、电缆施工时假如由配电室内的配电柜引至各分配电箱,各分配电箱之间的分电缆与主电缆采用“T”接,此处计算电缆头制作的个数是不是只计算引自配电柜端的电缆终端头,而电缆尾部“T”接处的电缆头的个数无需再计算个数?

求助问题:(电气预算中遇到的问题)

1、电气预算中电缆终端头制作,定额子目的单位为“个”,请问此电缆头计算时,是按电缆每根2个电缆头(两端)计算(如果按此是否要分规格分别计算);还是按电缆芯数分规格计算“个”数,如五芯4*240+1*120电缆中规格为240电缆头为4个,规格为120电缆头为1个?

2、电缆施工时假如由配电室内的配电柜引至各分配电箱,各分配电箱之间的分电缆与主电缆采用“T”接,此处计算电缆头制作的个数是不是只计算引自配电柜端的电缆终端头,而电缆尾部“T”接处的电缆头的个数无需再计算个数?


请各位在这方面经验丰富的人给予指教,本人不甚感激呀!(给予奖分)

1159872835374.jpg

免费打赏
a13920120500
2006年10月16日 17:10:40
12楼
回楼主:
1、一个。通常小于10mm2的电力电缆头不计。(依当地定额解释为准)
2、需要计算。一项定额的是否记取,关键在于其人才机实际发生情况,通常发生就要记取。
回复
jiang-zhm
2006年10月16日 18:34:57
13楼
爱立信版主,想问你,

水方面的
现有,给排水进出户管材,管径为DN50,那么算刚性防水套管时,是否按施工时的实际考虑,也就大一号考虑呢?谢谢
回复
a13920120500
2006年10月17日 13:03:21
14楼
楼上的问题我已经在暖通里专题和大家探讨过。可查询。
http://co.163.com/forum/content/1713_479475_1.htm
回复
jiang-zhm
2006年10月17日 17:13:40
15楼


现在就去,谢谢
回复
hello60
2006年10月19日 13:22:30
16楼
不管是几芯的电缆 一根电缆进出箱体都作电缆头 按个算
回复
jiang-zhm
2006年10月21日 18:47:57
17楼


不好意思楼上的,分奖励结束了
回复
liqi7402
2006年12月20日 10:55:36
18楼
一根电缆两个头,但t型端子不是很清楚,和电缆头制作工艺是一样的吗
回复
zjqthj4410
2010年07月23日 18:13:21
19楼
顶下:lol