求助(电气预算中遇到的问题)
jiang-zhm
jiang-zhm Lv.10
2006年10月03日 18:35:07
只看楼主

求助问题:(电气预算中遇到的问题)1、电气预算中电缆终端头制作,定额子目的单位为“个”,请问此电缆头计算时,是按电缆每根2个电缆头(两端)计算(如果按此是否要分规格分别计算);还是按电缆芯数分规格计算“个”数,如五芯4*240+1*120电缆中规格为240电缆头为4个,规格为120电缆头为1个?2、电缆施工时假如由配电室内的配电柜引至各分配电箱,各分配电箱之间的分电缆与主电缆采用“T”接,此处计算电缆头制作的个数是不是只计算引自配电柜端的电缆终端头,而电缆尾部“T”接处的电缆头的个数无需再计算个数?

求助问题:(电气预算中遇到的问题)

1、电气预算中电缆终端头制作,定额子目的单位为“个”,请问此电缆头计算时,是按电缆每根2个电缆头(两端)计算(如果按此是否要分规格分别计算);还是按电缆芯数分规格计算“个”数,如五芯4*240+1*120电缆中规格为240电缆头为4个,规格为120电缆头为1个?

2、电缆施工时假如由配电室内的配电柜引至各分配电箱,各分配电箱之间的分电缆与主电缆采用“T”接,此处计算电缆头制作的个数是不是只计算引自配电柜端的电缆终端头,而电缆尾部“T”接处的电缆头的个数无需再计算个数?


请各位在这方面经验丰富的人给予指教,本人不甚感激呀!(给予奖分)

1159872835374.jpg

免费打赏
zhanghuijs
2006年10月04日 11:52:47
2楼
1、按照一个电缆两个头分规格计算。
2、T接处也要计算电缆头。
回复
gfzy820
2006年10月05日 10:00:43
3楼
1、电力电缆和控制电缆均按照一个电缆两个头分规格计算,中间电缆头设计有图示的按设计规定计算,无规定的按平均250m一个中间头考虑。
2、T接处也要计算电缆头。
回复
dlming_tm
2006年10月05日 11:34:58
4楼
1、电力电缆均按照一根电缆两个头分规格计算,其中五芯或者六芯电缆等乘上相应系数。
2、T接处也要计算电缆头。
回复
jiang-zhm
2006年10月05日 11:54:54
5楼


想知道系数!
回复
qyfy
2006年10月05日 19:19:06
6楼
http://co.163.com/forum/content/0_495426_1.htm
回复
gdcypjc@co163
2006年10月07日 23:29:56
7楼
1、如果套用电缆头制作的话,定额中的电力电缆头定额均按铝芯电缆考虑的,铜芯电力电缆头按同截面电缆头定额乘以系数 1.2,双屏蔽电缆头制作安装人工乘以系数1.05。电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3;6芯电力电缆乘以系数1.6,每增加
一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行。截面800~1000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额乘以系数1.25执行。
240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整定额价格)。
2、套用压铜或压铝接线端子子目进行计价,则分每个电缆头分别计算
回复
jiang-zhm
2006年10月08日 08:06:52
8楼
谢谢楼上各位
这几天我把定额的计算规则认真地看了,原来上面都有,就是自己平时不看,唉!

跟你们学习了,以后多看书,多学点,
回复
hzjboy2004
2006年10月08日 09:52:14
9楼

顶一下!
回复
jiangzhongmo
2006年10月15日 12:56:01
10楼
对这方面,还是先学着吧
不怎么精通
楼上几位说的可以,说的不错
回复
jiang-zhm
2006年10月16日 16:24:15
11楼
怎么没有遇到,更高的高手来呢,我的分,不会送不出去吧
回复

相关推荐

APP内打开