【求解】施工用电这样接是否正确,会不会跳闸
lzl0740103214
2012年03月13日 15:42:49
来自于继电保护
只看楼主

请问下用电器这样接在漏电断路器上,这漏电断路器是否会在发生短路时跳闸?

请问下用电器这样接在漏电断路器上,这漏电断路器是否会在发生短路时跳闸?

20120313033.jpg

免费打赏
tsinghuasha1
2012年03月14日 20:43:56
12楼
回复
qq562430
2012年03月14日 20:48:37
13楼
100A的空气开关,30mA漏电动作电流在我们工地做2级柜,不过也有的直接接用电设备
回复
ljl150
2012年03月14日 21:30:16
14楼

首先工地施工,安监这一关过不去,开关都选择一样的100A,有些太大
回复
scdragon
2012年03月14日 21:38:09
15楼
用漏电保护器来当做短路保护用能起啥作用?
回复
xing_zai
2012年03月14日 22:27:16
16楼

支持
回复
muyuyao
2012年03月15日 00:38:38
17楼
用电器这样接在漏电断路器上,这漏电断路器是否会在发生短路时跳闸?

-------箱体配置和接线都显然是完全错误的!!!

但短路时是有可能跳闸的!!!

漏电时也有可能跳闸的!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-3-16 09:57 编辑 ]
回复
五都钱塘
2012年03月15日 10:52:20
18楼
不规范 但都是这样在用
回复
老邬
2012年03月15日 14:13:22
19楼
短路时的电流很大,应该会跳闸。只是到哪里施工电源都比较乱接,安全隐患肯定是有的哈
回复
xuhaijun1031
2012年03月15日 15:10:55
20楼
工地上临时用电都是这样。我们工地上也有这样的现象。
回复
pillari
2012年03月15日 17:19:35
21楼
不规范,很多工地是这样用的,但是那个白色的是不是电话线啊
回复