lzl0740103214
2012年03月13日 15:42:49
来自于继电保护
只看楼主

请问下用电器这样接在漏电断路器上,这漏电断路器是否会在发生短路时跳闸?

请问下用电器这样接在漏电断路器上,这漏电断路器是否会在发生短路时跳闸?

20120313033.jpg

免费打赏
dianqipanli
2012年03月13日 16:53:02
2楼
100A的空气开关,30mA漏电动作电流。短路一定会跳闸的,不过是否对所接的设备、线路有保护作用,恐怕是够呛了。空开太大,接线不规范,一个开关控制多台设备...........。绝对没有做到一机、一箱、一闸、一漏的要求。不安全,不过工地倒是常见。
回复
lzl0740103214
2012年03月13日 18:23:18
3楼
多谢 学习了 不过也没办法
回复
wugangtong
2012年03月13日 18:47:29
4楼
施工现场这样接肯定不行,一机一闸 一保护,作不到.
回复
天空蔚蓝
2012年03月14日 10:05:59
5楼
施工现场都是这样,能用就行。大部分工地没人管
回复
mqli2004
2012年03月14日 10:18:25
6楼
感觉开关很大,电缆很小。
回复
wgm468
2012年03月14日 12:20:57
7楼
最好按一机、一箱、一闸、一漏的要求接线和设备。我们单位安全部门经常检查,不合格,就停工更换,还有就是设备也要求接地
回复
bao886
2012年03月14日 12:36:11
8楼
路过,学习。
回复
xianxian5201314
2012年03月14日 16:35:29
9楼
现场没办法做的全面
回复
yuantao_2548
2012年03月14日 18:19:07
10楼
主线很细,接线很乱,配电箱的出线孔没有绝缘的橡胶保护圈,3P+1N,如果接380V的电焊机,好像起不到漏电保护的作用吧?
回复
wangfatingg
2012年03月14日 20:42:27
11楼
学习 路过
回复