请问下用电器这样接在漏电断路器上,这漏电断路器是否会在发生短路时跳闸?
请问下用电器这样接在漏电断路器上,这漏电断路器是否会在发生短路时跳闸?
22楼
不是啊!是接了个水泵
回复
23楼
跟电缆大小没关系吧,一开一漏拖的负载太多倒是个问题
小心监理牌照罚款,呵呵
回复
24楼
小心监理牌照罚款?牌照?拍照吧。你们那里监理能够罚款?《建设工程监理细则》里面没有给监理罚款权。
回复
25楼
不安全,不过施工现场工地倒是常见。
回复
26楼
但是那个白色的是不是电话线啊
--------似乎是违规用电话线引出了一路220V电源!!!
临电规范中要求全部用电缆!!!
双绞线、平行线、电话线等在施工现场应该都不让用!!!
回复
27楼
严重错误的临时用配电箱接线。
回复
28楼
建议停电整改,否则后患无穷,如果一旦出了事故,你吃不了兜着走,老板只是花钱而已,你怎么办,家里还有老婆孩子。
回复
29楼
不讲规范.单说会不会跳闸的话.可以这样说.如果没有接地.短路及超负荷是不会跳闸的. 要说规范的话.你的这个配电箱真拿不出手......
回复
30楼
这个电箱,在工地是禁止使用的,,,
回复
31楼
没看到图片呢??
回复