哪些是只有消防时才运行的负荷?
janesmonkey
2012年03月13日 10:14:24
只看楼主

请问哪些是只有消防时才运行的负荷?哪些是消防和平时都要用的负荷?排烟风机只有消防的时候才用么?

请问哪些是只有消防时才运行的负荷?哪些是消防和平时都要用的负荷?排烟风机只有消防的时候才用么?
免费打赏
zzhspeed
2012年03月13日 11:56:15
2楼
这个要问各个专业的设计人员才知道。一般包括消防应急照明、消防水泵(喷淋和消火栓及消防潜水泵)、排烟风机、火灾报警系统。
有的风机是双速风机,就是排风兼排烟。排风不是消防但排烟就是消防。
回复
janesmonkey
2012年03月13日 15:50:44
3楼
哦,谢谢!我懂了哈,嘿嘿
回复
笑看人生69
2012年03月14日 15:08:54
4楼
当然是火灾发生时才能运行的负荷,包括消防泵、消防电梯、应急照明等!
回复
chenwenjun622
2012年03月14日 15:35:45
5楼
消防泵、喷淋泵、单速消防排烟机、消防补风机、防火卷帘
常用的就这些了!
回复