关于11图集中构造腰筋问题 ,各位大神帮帮忙!
liuhao333
liuhao333 Lv.2
2012年03月13日 09:48:39
来自于建筑施工
只看楼主

03图集中wh≥450时,设计未注明均需配置Φ12构造腰筋,11图集中没有此条强制规定,设计未注明时,是否不加构造腰筋,如需配置用哪种规格钢筋?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-3-13 10:52 编辑 ]

03图集中wh≥450时,设计未注明均需配置Φ12构造腰筋,11图集中没有此条强制规定,设计未注明时,是否不加构造腰筋,如需配置用哪种规格钢筋?

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-3-13 10:52 编辑 ]
免费打赏
huqi19890725
2012年03月13日 16:05:34
2楼
混凝土设计规范2010
9.2.13 梁腹板高度hw不小于450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造筋。每侧构造筋的间距不宜大于200mm,截面面积不宜小于腹板面积的0.1%。
腹板高度就是梁高减板厚。具体配多少可以自己算算。 一般600 700的梁 4根12用该够。

个人观点

[ 本帖最后由 huqi19890725 于 2012-3-13 16:11 编辑 ]
回复
caifeng0626
2012年03月13日 17:06:25
3楼
出现这样的问题,要同设计人员进行沟通,同时要做技术核定单,明确一下,毕竟也牵涉后期决算的
回复
高贵的玉兔
2012年03月14日 12:00:07
4楼
“当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋”11G第87页,03G第62页。每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm
回复

相关推荐